用485BD控制两台安川变频器
点击:
966
| 回复:
3
百合我心永恒
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:21帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:571
注册:2002年12月10日
发表于:2006-12-28 20:43:00
楼主
大家好:我现正在做一个实验,用FX2N-485BD控制两台安川VS-606V7的变频器,要求能控制变频器的启动,停止,能改变频率,能读出变频器的当前频率,和电流。现接线已经没有问题了,就是程序不知道怎么编。变频器的通信协议是MODBUS RTU模式。请大家帮忙,最好是发个实例,程序最好有注释。我在PLC论坛里看了好多关于PLC与变频器的通信问题。大家有成功的也可以发在论坛里,让需要的朋友共享一下。我有很多PLC的软件和资料,有需要的朋友可以回贴。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
西门子触摸屏的配方编号存在PLC的什么地方
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-29 09:35:00
1楼
程序的编写稍有一点麻烦,设定FX2N为自定义通讯协议,然后根据modbus协议进行解析即可。
可以到自助资料库下载相关资料参考。
回复
引用
举报
百合我心永恒
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:21帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:571
注册:2002年12月10日
发表于:2006-12-30 00:29:00
2楼
谢谢如火:现在主要是这个程序不知从哪儿下手,听说是CRC校验最麻烦,明天继续努力。
回复
引用
举报
给我一份资料
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年6月12日
发表于:2007-02-08 11:28:00
3楼
楼主,在不在,能把你的方案给我介绍下吗?