关于两线pt100测量精度的问题 点击:1791 | 回复:7



诚实工人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-12-27 21:54:00
楼主
想请教一下,我这有一两线制pt100热电阻,配套温控仪一台。测量液体为50-70度,电线距离是100左右,请问温度误差能不能达到正负1度,用普通的两芯线能不能做温度信号线??



1 5 7 3

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2006-12-27 22:05:00
1楼
你好!!你用的是什么牌子的PT100  啊,我用的PT100都是三线制的啊,可否讲一讲啊?TKS!!

logitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2006-12-28 11:41:00
2楼
100米的距离最好是用三线制,误差多少要看导线的阻值大小.

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-28 14:27:00
3楼
100M需三线制pt100,温度信号线导线需1。5~2平方左右。

诚实工人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-12-28 21:19:00
4楼
用的是订制的普通的PT100的热电阻

本来使用的是K型热电偶,用的KC补偿导线,但误差经常要4-6度左右

先换个两线制的试试,就当单位是实验室了

我是菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:369
  • 注册:2003年4月21日
发表于:2006-12-28 21:42:00
5楼
pt100线阻的影响大概是2.5℃/Ω,可以测量一下线阻是多少,一般情况下100还是采用三线制比较好

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2007-01-01 16:28:00
6楼
热电阻采用三线制是为了消除导线间的电阻差;电阻体是两线可以这样做:使用三线电缆,在电阻体处将B、C线短接接电阻体的一端;另一颗线接电阻体的另一端,在温度仪表按照三线制进行接线,只要选用的仪表和电阻体附和要求,误差应该能够满足要求。另:做为测量要求较高的场所,普通的两芯线不能做为信号线使用。

于业宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-01-03 19:19:00
7楼
电阻体可用两线的,但导线必须用三线.显示仪表可用0.5级的.A线接电阻体的一端,B、C线接电阻的另一端.显示仪表照图接线,一定要保证接触良好,否则会有很大的误差.如果灵敏度低可选米粒型电阻体.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师