当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
关于两线pt100测量精度的问题
点击:
1791
| 回复:
7
诚实工人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2002年12月06日
发表于:2006-12-27 21:54:00
楼主
想请教一下,我这有一两线制pt100热电阻,配套温控仪一台。测量液体为50-70度,电线距离是100左右,请问温度误差能不能达到正负1度,用普通的两芯线能不能做温度信号线??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
1 5 7 3
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:37帖 | 629回
年度积分:0
历史总积分:1477
注册:2004年2月18日
发表于:2006-12-27 22:05:00
1楼
你好!!你用的是什么牌子的PT100 啊,我用的PT100都是三线制的啊,可否讲一讲啊?TKS!!
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2006-12-28 11:41:00
2楼
100米的距离最好是用三线制,误差多少要看导线的阻值大小.
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-28 14:27:00
3楼
100M需三线制pt100,温度信号线导线需1。5~2平方左右。
回复
引用
举报
诚实工人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2002年12月06日
发表于:2006-12-28 21:19:00
4楼
用的是订制的普通的PT100的热电阻
本来使用的是K型热电偶,用的KC补偿导线,但误差经常要4-6度左右
先换个两线制的试试,就当单位是实验室了
回复
引用
举报
我是菜鸟!
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 111回
年度积分:0
历史总积分:369
注册:2003年4月21日
发表于:2006-12-28 21:42:00
5楼
pt100线阻的影响大概是2.5℃/Ω,可以测量一下线阻是多少,一般情况下100还是采用三线制比较好
回复
引用
举报
sdtsg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 1097回
年度积分:0
历史总积分:5502
注册:2006年8月02日
发表于:2007-01-01 16:28:00
6楼
热电阻采用三线制是为了消除导线间的电阻差;电阻体是两线可以这样做:使用三线电缆,在电阻体处将B、C线短接接电阻体的一端;另一颗线接电阻体的另一端,在温度仪表按照三线制进行接线,只要选用的仪表和电阻体附和要求,误差应该能够满足要求。另:做为测量要求较高的场所,普通的两芯线不能做为信号线使用。
回复
引用
举报
于业宏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:976
注册:2005年6月23日
发表于:2007-01-03 19:19:00
7楼
电阻体可用两线的,但导线必须用三线.显示仪表可用0.5级的.A线接电阻体的一端,B、C线接电阻的另一端.显示仪表照图接线,一定要保证接触良好,否则会有很大的误差.如果灵敏度低可选米粒型电阻体.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎样辨别带钢生产线钢带跑偏...
[1482]
求助:仪表报价
[1870]
PSL600系列数字式线路保护装...
[2403]
*自动化系统集成商------请进...
[1508]
请问,字节,字,双字之间的换算...
[12166]
变频器在印染行业应用中的节...
[1515]
各规格的台达PLC的各规格参考...
[2555]
SIEMENS S7 300/400 如何连接...
[5253]
三菱plc定位指令的疑惑
[1929]
凌华科技产品应用实例:结合威...
[1526]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号