发表于:2006-12-26 21:58:00
楼主
这近处理一日立变频故障...
问题是这样:该机随我公司设备到我用户哪里,用了6天,用户反映说电机发出非常难听的尖叫声,根据经验...把载波调到6.0,尖叫声没有了.....
到了第二天,用户反映说该设备一启动电流就有90A了(正常是35-40A),怀疑中去解决....确实是这样,空载是90A,怀疑干扰造成.....恢复厂后启动电流是40-43A,自己考虑应该正常了...就这样用了......
到了第三天,用户反映说空载电流到了120A,一加负载就报警了.....去现场解决...
用万用表和摇表检查电机.....没有问题....空载试机...40HZ电流是120A.....检查电机线...没有问题....
年关将到.问题不解决直接影响年终的奖金呀....高手们...帮我分析分析...