求助:DDE通信如何实现?
点击:
1558
| 回复:
3
beining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2005年10月17日
发表于:2006-12-24 23:50:00
楼主
D D E 通信 印象中 是程序 之间 相互 通信。例如 VB 与 EXCEL,VB 与 WINCC 等等。前提 是 服务段(ser)和 客户端(cli) 同时 运行中.。TRICON1131 和 INTOUCH 之间的通信 好像 也是dde. 问题 是:1131 程序做好 下装后,打开 INTOUCH 画面 是可以 不运行1131,这是 为什么?共10台操作站,好像 是有一台 运行着TRIDDE和INTOUCH。那么,TRIDDE 与夏装后 的11131程序 之间又是 怎样通信 的哪?高手指教!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
beining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2005年10月17日
发表于:2006-12-25 14:42:00
1楼
da侠,帮帮忙萨!!!
回复
引用
举报
beining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2005年10月17日
发表于:2006-12-27 00:13:00
2楼
youmei有没有高手指点一下!!!???
回复
引用
举报
god1192002
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2007年11月06日
发表于:2011-04-04 21:40:29
3楼
配置DDE的NODE。INTOUCH就可以和TRICON通信了。
1131程序 直接和TRICON通信不用DDE。
回复
引用
举报