一. 送电前检查装置和电机 
 辅助电源系统送电检查 
 接地线和辅助电源零线检查 
 电机绝缘检查和编码器安装检查 
 电机电枢绕组和励磁绕组对地绝缘和电阻检查 
 检查装置风机和柜顶风机电源和转向 
 检查电机风机电源和转向 
 装置电源和控制电源检查 
 编码器电源和信号线检查 
二. 基本参数设定(计算机或PMU单元完成) 
1.系统设定值复位及偏差调整 
 用PMU执行功能P051= 21,调用缺省的工厂设置参数构成基本
参数文件,用P052=0显示那些与初始工厂设置不同的参数。 
 合上装置控制电源和操作控制电源执行P051=21,偏差调整(P051=22)同时
进行,参数P825.02被设置。 
2.整流装置参数设定 
 P067=1-5 选择负载过负荷周期,见手册,当本参数大于1时,整流器额定
直流电流R072.01将变为所选周期内的基本负载值,P075参数必须设定 为
1或2。一般情况下,装置的计算的晶闸管温升包容上述过载周期 
 P075=0 不允许装置过载,装置最大输出电流被限制在额定直流电流
R072.01 
 =1 电枢电流最大值被限制在P077*1.8*整流器额定直流电流R072.01,当计
算的晶闸管温升超过允许值时,报警A039激活,电枢电流给定自动自动减
小到整流器额定电流R072.01。 
 =2  整流器电枢电流最大值被限制在 P077*1.8*整流器额定直流电流
R072.01,当计算的晶闸管温升超过允许值时,故障F039被激活。 
 本参数根据电机额定参数值和使用工况,从保护装置过载的角度出发进行设
置,本参数与P067共同作用,对装置的过负荷周期进行设定。 
 P078.01= 630V主回路进线交流电压,作为判断电压故障的基准值                         
 P078.02= 380V,励磁进线电压 
 作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351,P352,P361-P364. 
3.电机参数设定 
 P100(F)= 额定电动机电枢电流(A) 
 P101(F)=额定电动机电枢电压(V) 
 P102(F)= 额定电动机励磁电流(A) 
 P103(F)=最小电机励磁电流(A),必须 小于P102的50%.在弱磁调速场合,一
般设定到防止失磁的数值. 
 P110电枢回路电阻,P111电枢回路电感,P112励磁回路电阻:在优化过程
自动设定。 
 P114(F)=电动机热时间系数,根据本参数和P100对电动机进行热过载保
护:当电机温升达到报警曲线值时触发A037报警;当温升达到故障曲线值
时触发F037故障。缺省值10MIN。 
 P115(F)= 电枢反馈时,最大速度时的EMF(%),缺省值100。以整流器进线
标准电压(R078)为基准,设置时应考虑进线电压实际值等各种参数影
响.P115= EMF额定值/R078(见功能图),EMF额定值=P101-P100*P110。在
P083=3时,观察编码器波形正常的情况下,令P140=1,P143=电机基速,
观察R024(编码器反馈)和R025(电枢电压反馈)。校准P115参数。 
 P118(F)=额定EMF(V), P119(F)=额定速度(%): P118、P119是在励磁减
弱优化过程中P051=27设置的,当P100,P101,P110参数发生变化后,弱
点也随着变化,不再是P118,实际额定速度=P119*实际额定EMF/P118
当P102变化时,励磁减弱优化重做。 
4.实际速度检测参数设定 
 P083(F)=实际速度反馈选择当 
当 P083=2 (脉冲编码器)  时,100%速度为P143参数值 
当 P083=3 (电枢反馈)  时,100%速度为P115参数值所对应的速度 
 P140=0或1, 脉冲编码器类型选择。电枢反馈P083=3时,令其为零;
码器反馈时P083=2,令其为“1”。 
 P141=1024 ,脉冲编码器每转脉冲数 
 P142=1,编码器15V电源供电  
 P143(F)= 编码器反馈时最高的运行速度(转/分钟) 
 P148(F)=1,使能编码器监视有效(F048故障有效) 
5.励磁功能参数设定 
 P081=0      恒磁运行方式   (弱磁优化前设置值) 
 P081=1      弱磁运行方式(进行弱磁优化时设置,优化后设置为1) 
 P082=2     励磁运行模式,达到运行状态>07后,经过P258的延时,输
经济励磁电流P257.   
 P257(F)= 0 (%P102)    停机励磁 
6.限幅值参数设定 
 P642.01-04= 100 %    主设定点速度限幅 
 P091=100%               斜坡给定阈值 
 P169=0, P170=0        带电流限幅的闭环电流控制 
 P605.01-04=1            转矩限幅 
 P171.01= 100% (P100为基值) ,P172.01=-100(P100为基值)电流限幅 
7.斜坡函数发生器相关参数设定 
 P303.01(F)= 10 S      
P304.01(F)= 10S       
 P305.01(F)= 0.5S       
 P306.01(F) = 0.5S     
 上述参数对斜坡参数组1进行设定,规定了由0速到最高速的时间10S,过度
圆弧时间0.5S. 
8.辅助功能参数设定 
 零速信号: 
P373(F)=1%        转速大于1%时状态字bit10 为1 
P374(F)=0.5%    回环宽度 



LXYN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-03-27 22:05:19
21楼

楼主发表的这篇文章精彩,希望多发表6RA70直流现场调试传动文章。

大海论坛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2009-04-23 10:15:46
22楼

希望多多交流,多多发放实际经验

suiyu2an

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2010-12-29 10:16:16
23楼

顶     谢谢楼主分享

 

hsgscgw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年9月04日
发表于:2011-10-29 19:48:34
24楼

优化后r001有电压


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页