首页 上一页 1 2 下一页 尾页

6RA70直流装置的调试步骤 点击:3596 | 回复:24



惠山泥人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:318
  • 注册:2006年10月07日
发表于:2006-12-23 12:53:00
楼主
一. 送电前检查装置和电机 
 辅助电源系统送电检查 
 接地线和辅助电源零线检查 
 电机绝缘检查和编码器安装检查 
 电机电枢绕组和励磁绕组对地绝缘和电阻检查 
 检查装置风机和柜顶风机电源和转向 
 检查电机风机电源和转向 
 装置电源和控制电源检查 
 编码器电源和信号线检查 
二. 基本参数设定(计算机或PMU单元完成) 
1.系统设定值复位及偏差调整 
 用PMU执行功能P051= 21,调用缺省的工厂设置参数构成基本
参数文件,用P052=0显示那些与初始工厂设置不同的参数。 
 合上装置控制电源和操作控制电源执行P051=21,偏差调整(P051=22)同时
进行,参数P825.02被设置。 
2.整流装置参数设定 
 P067=1-5 选择负载过负荷周期,见手册,当本参数大于1时,整流器额定
直流电流R072.01将变为所选周期内的基本负载值,P075参数必须设定 为
1或2。一般情况下,装置的计算的晶闸管温升包容上述过载周期 
 P075=0 不允许装置过载,装置最大输出电流被限制在额定直流电流
R072.01 
 =1 电枢电流最大值被限制在P077*1.8*整流器额定直流电流R072.01,当计
算的晶闸管温升超过允许值时,报警A039激活,电枢电流给定自动自动减
小到整流器额定电流R072.01。 
 =2  整流器电枢电流最大值被限制在 P077*1.8*整流器额定直流电流
R072.01,当计算的晶闸管温升超过允许值时,故障F039被激活。 
 本参数根据电机额定参数值和使用工况,从保护装置过载的角度出发进行设
置,本参数与P067共同作用,对装置的过负荷周期进行设定。 
 P078.01= 630V主回路进线交流电压,作为判断电压故障的基准值                         
 P078.02= 380V,励磁进线电压 
 作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351,P352,P361-P364. 
3.电机参数设定 
 P100(F)= 额定电动机电枢电流(A) 
 P101(F)=额定电动机电枢电压(V) 
 P102(F)= 额定电动机励磁电流(A) 
 P103(F)=最小电机励磁电流(A),必须 小于P102的50%.在弱磁调速场合,一
般设定到防止失磁的数值. 
 P110电枢回路电阻,P111电枢回路电感,P112励磁回路电阻:在优化过程
自动设定。 
 P114(F)=电动机热时间系数,根据本参数和P100对电动机进行热过载保
护:当电机温升达到报警曲线值时触发A037报警;当温升达到故障曲线值
时触发F037故障。缺省值10MIN。 
 P115(F)= 电枢反馈时,最大速度时的EMF(%),缺省值100。以整流器进线
标准电压(R078)为基准,设置时应考虑进线电压实际值等各种参数影
响.P115= EMF额定值/R078(见功能图),EMF额定值=P101-P100*P110。在
P083=3时,观察编码器波形正常的情况下,令P140=1,P143=电机基速,
观察R024(编码器反馈)和R025(电枢电压反馈)。校准P115参数。 
 P118(F)=额定EMF(V), P119(F)=额定速度(%): P118、P119是在励磁减
弱优化过程中P051=27设置的,当P100,P101,P110参数发生变化后,弱
点也随着变化,不再是P118,实际额定速度=P119*实际额定EMF/P118
当P102变化时,励磁减弱优化重做。 
4.实际速度检测参数设定 
 P083(F)=实际速度反馈选择当 
当 P083=2 (脉冲编码器)  时,100%速度为P143参数值 
当 P083=3 (电枢反馈)  时,100%速度为P115参数值所对应的速度 
 P140=0或1, 脉冲编码器类型选择。电枢反馈P083=3时,令其为零;
码器反馈时P083=2,令其为“1”。 
 P141=1024 ,脉冲编码器每转脉冲数 
 P142=1,编码器15V电源供电  
 P143(F)= 编码器反馈时最高的运行速度(转/分钟) 
 P148(F)=1,使能编码器监视有效(F048故障有效) 
5.励磁功能参数设定 
 P081=0      恒磁运行方式   (弱磁优化前设置值) 
 P081=1      弱磁运行方式(进行弱磁优化时设置,优化后设置为1) 
 P082=2     励磁运行模式,达到运行状态>07后,经过P258的延时,输
经济励磁电流P257.   
 P257(F)= 0 (%P102)    停机励磁 
6.限幅值参数设定 
 P642.01-04= 100 %    主设定点速度限幅 
 P091=100%               斜坡给定阈值 
 P169=0, P170=0        带电流限幅的闭环电流控制 
 P605.01-04=1            转矩限幅 
 P171.01= 100% (P100为基值) ,P172.01=-100(P100为基值)电流限幅 
7.斜坡函数发生器相关参数设定 
 P303.01(F)= 10 S      
P304.01(F)= 10S       
 P305.01(F)= 0.5S       
 P306.01(F) = 0.5S     
 上述参数对斜坡参数组1进行设定,规定了由0速到最高速的时间10S,过度
圆弧时间0.5S. 
8.辅助功能参数设定 
 零速信号: 
P373(F)=1%        转速大于1%时状态字bit10 为1 
P374(F)=0.5%    回环宽度 



惠山泥人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:318
  • 注册:2006年10月07日
发表于:2006-12-23 12:55:00
1楼
总结的不对的地方,还请大家多提意见和建议啊!!谢谢

当兵好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-12-23 18:22:00
2楼
你这是控制什么系统的?

当兵好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2007-01-08 18:50:00
3楼
应该先优化吧!!~

ryyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2007-01-08 21:15:00
4楼
有参考价值,顶!!

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2007-01-09 09:44:00
5楼
好的,我收藏了

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2007-01-20 09:42:00
6楼
ding

LEIZF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2002年8月16日
发表于:2007-01-20 18:40:00
7楼
好,我也收藏了

电工菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2007年1月09日
发表于:2007-01-20 18:50:00
8楼
新高级技师的考题!顶!!!

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2007-03-10 09:34:00
9楼
顶!!!

梦花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-03-12 17:29:00
10楼
可以给我一份6RA70的接线图吗?邮箱:LLEMGMMENG·126.COM

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-08-23 16:00:00
11楼

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-08-23 16:01:00
12楼
顶下,很有用

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-08-25 13:23:00
13楼
  
   请高人指点,西门子6RA70参数P104 (速度n1),P105(电枢电流I1),P106(速度n2),P107(电枢电流I2),P108(最大运行速度N3),P109(和速度有关的电流限幅控制字)何解,应如何设置呢 
 

如何

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-08-25 15:07:00
14楼
      好我也收藏了

卧龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 800回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-09-11 21:51:00
15楼
收藏

足球游戏可乐不再喝酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2008-01-08 18:18:00
16楼
不错,经验就是从别人那里多学一点。

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-01-09 17:46:00
17楼
不错,收藏了

介甫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2008-02-27 21:51:00
18楼

介甫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2008-02-27 21:53:00
19楼
总结的很好.对于新手的我来说太有用了.单象限的怎么实现励磁反向,参数怎么设置?

人海

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:109帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:577
  • 注册:2007年7月26日
发表于:2008-03-07 19:49:00
20楼
谢谢楼主  