首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

电厂原煤仓料位测量用超声波的可以吗? 点击:3862 | 回复:43



小涟漪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年7月14日
发表于:2006-12-20 09:19:00
楼主
我们这边电厂原煤仓料位打算采用超声波料位计,目前知道的品牌有HAWK、E+H、西门子(妙声力)、科隆等,有哪位对此有应用经验的请帮忙指点,谢谢!



优格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2006-12-20 14:41:00
1楼
粉尘很大的话,超声波不好用,雷达可以参考

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-12-20 15:11:00
2楼
其实超声波也可以用的---- 尽管我也推荐楼主用雷达

至于品牌,本人不敢枉下评判! 不过目前所有的此类产品确实良莠不齐,有些品牌故障率比较高 ;在我眼里 雷达品牌是有分类的
自2003年至今我客户使用的VEGA雷达没有1台坏了需要修理的(03年以前没有调查过)其他品牌的我也做了些 就不说具体情况了;

另外如果用户对此类仪表或者不熟悉某品牌的情况下,建议对供应商有所限制,纯贸易型的商家和非正规渠道的产品最好远之,不然多半会出问题,出了问题挺麻烦;



李工是个善良的人 值得敬佩!我愿具体的帮助你!
QQ:11190424 

迷电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年8月24日
发表于:2006-12-21 08:48:00
3楼
超声波是可以测,但建议使用雷达 我就有西门子的这些产品如有需要请和我联系 QQ635732302

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2006-12-21 09:23:00
4楼
现在电厂基本上在原煤仓料位这块基本上都使用的是分体式超声波,
而且现在基本上再招标时都用超声波料位计,雷达应用的不是特别多了!

supman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 444回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2006-12-21 09:47:00
5楼
谢谢
wanglei4520@sohu.com

kevindby

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-12-21 10:30:00
6楼
超声波可用!但是我用妙力声的感觉不是特好!

liu100jing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-12-21 12:15:00
7楼
大家看看我的产品怎么样,高感度单棒振动式物位开关,多提宝贵意见,具体可登录www.digi100k.com

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2006-12-21 14:17:00
8楼
TO:kevindby
 您好!你可以试试E+H的,E+H新出的超声波FMU90系列性价比不错,可以一起交流交流!我的邮箱: yongwangxu@126.com

彭帅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2006-12-21 15:53:00
9楼
路过,学习,谢谢各位!
有需要联系!

上海彭帅仪电有限公司主要代理美国迪纳声;英国梅克罗尼超声波流量计;天仪涡街、涡轮流量计;东芝、ABB、科隆电磁流量计;西门子液位计及哈希哈纳等名牌分析仪表,并且承接各种超声波流量计的维修。
我们拥有资深的营销与技术人员,做事认真负责,产品质量都以客户长远利益来要求自己,售后服务及时。如果条件具备,我们都会给客户做现场测试,先安装后付款的方法,使客户承担零风险。目前我们公司的产品已在石化、钢铁、电力、自来水、污水处理行业得到广泛应用。
挑战困难,追求卓越。上海彭帅仪电有限公司将以完善售前与售后服务真诚服务于广大客户!

上海彭帅仪电有限公司
电话:021-59159857
传真:021-59159893
联系人:刘小姐

流星赶月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2006-12-21 20:13:00
10楼
我认为还是音叉好

EDPF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年10月04日
发表于:2006-12-21 21:37:00
11楼
我们就用西门子的超声波料位计,连续料位就用超声波的,高料位可以用个高料位开关,煤粉仓用雷达的,效果不错,安全性也有保障

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-12-22 08:34:00
12楼
下面引用由流星赶月在 2006-12-21 20:13:00 发表的内容:
  我认为还是音叉好
--------------------------------------------------------------------------------------------


朋友你真逗!

ask365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2006-12-25 14:28:00
13楼
知道hawk,拿他去投过标,后来中了.
原煤仓的粉尘应该不会太大,也只能用非接触式的.

游_子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 1083回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-12-25 23:56:00
14楼
我们厂用的不太好,原因一是因为煤厂粉尘大,测得是假数据,本来煤仓还没满,测得已经满了,二是因为煤的实际工矿,有些情况煤比较湿,煤仓里的煤下煤塌个坑,检测的是空了,屡次发生假报警,煤仓不满停车情况.

hep

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2003年3月29日
发表于:2006-12-26 16:05:00
15楼
不管是超声波还是雷达,只是测的一点的数据。因为上部落煤点和下部出煤点的影响,对整个仓位来说,仅能提供参考。传感器本身的测量一般都是准确的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-09 16:10:00
16楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-09 16:15:00
17楼
雷达好!!超声波粉尘大不好用,可以用大量程的超声波提高功率,但是成本会高,我同意HEP的观点,游子的现场可以更换安装位置和设置量程来解决问题

蔚蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-01-16 14:49:00
18楼
在煤粉测量中,雷达的优于超声波.

菜菜仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年7月26日
发表于:2007-01-18 09:53:00
19楼
[b][color=#FF0000]原煤仓原来一般用分体式超声波,而且变送器要装在仪表盒里面,防 止煤粉引起短路.

现在可能有用缆式导波雷达的.

进口:E+H,VAGA
国产:北京古大[/color][/b]

开尔文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2007-01-18 10:59:00
20楼
   我以前有个项目也是测煤的,一开始用的是E+H的超声波,但是由于粉尘过大经常出现假信号,后来换了E+H的雷达之后问题就解决了,建议楼主多花那么几千块钱用雷达可以省掉很多烦恼的.