日常运行维护
(1)在除尘器振打系统上安设故障检测器,以检测运行不正常时的振打位置。
(2)满负荷运行时,调整振打强度和振打间隔,以使排出浓度达到标准规定值。
(3)检查所有的检查门泄灰阀以及振打轴与壳体的连接处,防止漏风。
(4)及时检查和更换绝缘子风机的空气过滤器和供电室的空气过滤器,以防止过冷和积灰。
(5)检查高压保护系统,防止产生故障和接地。
(6)保证变压器的抽头位置与电除尘要求的供电电压一致。
(7)检查变压器油的绝缘强度,防止击穿。
(8)每隔1h记录各电场的电晕放电电流和电压。
停电期的维护
(1)通过观察或测量检查除尘器内部各个部件的位置及状况,记录极线断线的位置,以便统一处理。
(2)检查极线到板的距离,特别是极线是否对中。因极线在通道中偏差6mm就可能会引起过多的局部火花放电,并最终导致极线的损伤。此外,电极偏心影响电压的升高从而降低除尘效果。
(3)检查极线板由于过度振打或结构故障而产生的极板翘曲。
(4)检查除尘器内部绝缘子,清扫其表面。
(5)检查电极上是否积灰。如有积灰,必须将电场积灰清理干净。