当CPU的指示灯停在SF上面时,怎样诊断故障?我用模拟器时,为什么出现SF故障,但我使用single模式时SF却消失了?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Bennie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2003年8月01日
发表于:2006-12-14 15:51:00
1楼
在STEP7页面里,找到在线画面,点击module information,点击选项CPU诊断,就可以看到SF相关的信息!
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-12-14 16:14:00
2楼
使用软件的模块诊断功能诊断由SF灯亮的故障。
模拟器也要运行程序,出现SF故障是很正常的,说明你的程序存在问题,比如:较为典型的现象为程序中死循环,导致超过系统最长扫描时间。
Single代表单一扫描,程序扫描一遍就完成了,有些错误靠一次扫描是无法检查出来的,真正的PLC都是循环扫描,PLCSIM由于为了方便编程人员查找错误才允许一次扫描的工作方式。
回复
引用
举报
Johnny.Ong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2005年3月10日
发表于:2006-12-16 10:34:00
3楼
Bennie: 引用 加为好友 发送留言 2006-12-14 15:51:00
在STEP7页面里,找到在线画面,点击module information,点击选项CPU诊断,就可以看到SF相关的信息!
完全正确》》》
回复
引用
举报
博古
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:127帖 | 992回
年度积分:0
历史总积分:2320
注册:2006年7月25日
发表于:2006-12-16 11:14:00
4楼
学习了,本人最近才学西门子,希望高手指点哟
回复
引用
举报
frozonthrone
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 332回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2006年8月05日
发表于:2006-12-16 16:37:00
5楼
相互学习学习
回复
引用
举报
小学生rrr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2004年4月23日
发表于:2006-12-16 22:04:00
6楼
SF是什么意思,请各位老师指教,是通讯错误吗?
回复
引用
举报
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:101帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月28日
发表于:2006-12-19 12:08:00
7楼
看STEP7的说明,ob121可进行故障诊断,不知如何实现,是在OB121里面写程序,调取它的输入输出变量的值,根据值的不同来进行诊断吗?
回复
引用
举报
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:101帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月28日
发表于:2006-12-23 16:43:00
8楼
看门狗
说的没错,查到错误了,原来写的端口不存在造成的SF故障。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一个PLC高速脉冲输出口能接两...
[7787]
手动控制与自动控制方式的请...
[13157]
求助;用三菱plc,GX Develope...
[15564]
被催款了,各位工控大神有认识...
[25675]
修工控网站发布修“活儿”任务...
[7173]
ALTP指令的用法
[12622]
s7300打开一个程序时报错,显...
[9728]
西门子s7200plc常见问题
[8077]
FX1S教程
[7833]
请教三菱PLC的D8030 D8031的...
[12142]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号