求教直流接触器总是烧线圈 点击:2590 | 回复:11



张振华1982

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2006-12-12 18:32:00
楼主
我们厂用的一个220v的直流接触器在最近的一段时间里烧了7个线圈了,总是查不出来的什么原因,电压也正常啊,接线方法也没有错,可是就是用不住,请教高手告诉我一下。



张振华1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2006-12-13 16:34:00
3楼
天津华泰科信科技有限公司多年来一直致力于世界先进电气产品的代理,为您带来世界上最先进的工业设备和最高的生产力。公司凭借在电气自动化的专业经验和雄厚的经营实力,为各领域工业企业的电气自动化发展提供咨询、设计、供应、编程、调试等全方位服务。热忱欢迎广大厂家洽谈工程项目。公司销售如下产品:  
SIEMENS(德国西门子):
        西门子PLC200,300,400系列。SITOP电源大量现货且价格优惠。MM420/430/440系列变频器现货供应。6SE70系列矢量变频器。西门子进口低压产品3RV,3TK,3NP,3NY,3RG,3RP,3VL,3VF,3WL,3WT,3VT,3RW,3SE,8WA,有价格优势。另:没3C认证的产品3NE,3NW,6SY,5SG,5SD,3NP,LZX等产品均可订货,且价格优惠。西门子卡件6DS有价格优势。S5停产备件均能订货,并有部分现货。
MOELLER(德国穆勒):
DIL 系列接触器 EASY控制继电器 
M22  A22系列按钮、指示灯 NZM系列朔壳断路器 
PKZ系列马达保护开关 凸轮开关T和负荷隔离开关P
IZM系列万能式空气断路器 AT系列行程开关
欧姆龙:PLC,低压电器现货供应。
富士变频器:现货供应。
DOLD(EDS)工业自动化产品
PILZ安全继电器
AEG:接触器,微型断路器,价格有优势。
P+F倍加福:传感器自动化产品.价格低廉,订货周期短。
维纳尔:熔断器开关及负荷隔离开关: 常用型号1周交货。
蓝系列转换开关:原产地及合资厂均可订货。
            
邮箱:nancy324_wu@163.com      QQ:275245714
电话:010-88249840/88240353/88240363/88245704/88247043
传真:010-88249840/88247042
联系人:张红霞

huiai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2006-12-13 17:10:00
4楼
纹波太大,或者是同回路交流装置接地不良.


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-12-14 16:22:00
5楼
你说的直流接触器只表示触头是直流,线圈电压是多少?直流还是交流?如果交流线圈接在直流上,就会过热而烧毁。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-12-15 12:43:00
6楼
检查一下短接启动线圈的常闭接点..接触器吸合后应断开..使高阻线圈串入线圈回路..否则启动线圈部分会长时间过流而烧毁..

网情删

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2006-12-16 20:15:00
7楼
楼上说的是问题的所在。检查下吧。吸合后应该将启动绕组切除 它不适合长时间通电。

打破沙锅问到底

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2006-12-19 10:38:00
8楼
xx

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-12-19 11:11:00
9楼
直流接触器一般在启动时,直流电压是全部加在线圈上的。但是在启动后,必须在线圈中自动串入一个电阻。电阻的大小使得接触器能够保持吸合即可。

天涯小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2006-12-19 20:07:00
10楼
为什么要用220V直流接触器,用交流的不行吗?

甜蜜的吻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年10月21日
发表于:2017-10-21 21:43:21
11楼

可能控制线回路漏电接地了,换根线试试


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师