生产线主线路接地与DC24V负极连接问题 点击:1495 | 回复:8



心态

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2006-12-12 15:40:00
楼主
生产线电路图中,主线路电器的保护接地与与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。



无敌小老头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2006-12-12 21:11:00
1楼
不知你说的是什么生产线?一般的环境中没有问题,特殊情况下是不允许的。

误会了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2006-12-13 16:34:00
2楼
天津华泰科信科技有限公司多年来一直致力于世界先进电气产品的代理,为您带来世界上最先进的工业设备和最高的生产力。公司凭借在电气自动化的专业经验和雄厚的经营实力,为各领域工业企业的电气自动化发展提供咨询、设计、供应、编程、调试等全方位服务。热忱欢迎广大厂家洽谈工程项目。公司销售如下产品:  
SIEMENS(德国西门子):
        西门子PLC200,300,400系列。SITOP电源大量现货且价格优惠。MM420/430/440系列变频器现货供应。6SE70系列矢量变频器。西门子进口低压产品3RV,3TK,3NP,3NY,3RG,3RP,3VL,3VF,3WL,3WT,3VT,3RW,3SE,8WA,有价格优势。另:没3C认证的产品3NE,3NW,6SY,5SG,5SD,3NP,LZX等产品均可订货,且价格优惠。西门子卡件6DS有价格优势。S5停产备件均能订货,并有部分现货。
MOELLER(德国穆勒):
DIL 系列接触器 EASY控制继电器 
M22  A22系列按钮、指示灯 NZM系列朔壳断路器 
PKZ系列马达保护开关 凸轮开关T和负荷隔离开关P
IZM系列万能式空气断路器 AT系列行程开关
欧姆龙:PLC,低压电器现货供应。
富士变频器:现货供应。
DOLD(EDS)工业自动化产品
PILZ安全继电器
AEG:接触器,微型断路器,价格有优势。
P+F倍加福:传感器自动化产品.价格低廉,订货周期短。
维纳尔:熔断器开关及负荷隔离开关: 常用型号1周交货。
蓝系列转换开关:原产地及合资厂均可订货。
            
邮箱:nancy324_wu@163.com      QQ:275245714
电话:010-88249840/88240353/88240363/88245704/88247043
传真:010-88249840/88247042
联系人:张红霞

huiai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2006-12-13 17:06:00
3楼
接地线够大,接地体可靠.也不是不行.   

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-12-14 16:25:00
4楼
必须这样接,其接地点就是公用点。

心态

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2006-12-19 10:15:00
5楼

心态

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2006-12-19 10:15:00
6楼
非常感谢楼上几位的解析,受益匪浅!这是欧洲设备,下面那条线原设备及图纸是PE线,他没有用N线.但国内一般工厂都采用PEN,所以在我们厂我们就将就变成了PE和N线共用,我不知道这样接是否对?

我爱电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2006-12-22 23:16:00
7楼
可以啊,我们厂的发电机就是那样接的,不过就是要小心打雷.

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2006-12-22 23:53:00
8楼
要是不放心可以将开关电源的外壳接PE线,-极单独和+极构成回路,不过这样开关电源次级有感应高压的可能哦