请教S7-200编程电缆
点击:
728
| 回复:
4
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-12-12 10:41:00
楼主
现在新购买了一个S7-200的PLC,CPU型号为CPU 224XP,没有买编程电缆,请问使用S7-300的编程电缆(RS232-CABLE 6ES7901-1BF00-0XA0)+ PC Adapter(6ES7 972-0CA23-0XA0)能否对S7-200 进行编程,协议设置MPI协议.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2006-12-12 12:36:00
1楼
是不可以的,你最好还是购买西门子的专用电缆,或者使用国产的PPI电缆也可以,价格比较便宜,有的质量还是很不错的!
回复
引用
举报
林辉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2005年8月31日
发表于:2006-12-12 14:21:00
2楼
再买一条S7-200的电缆吧,比300的便宜多了.
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-12-12 15:12:00
3楼
为什么?请问S7-200是不是支持MPI协议?
回复
引用
举报
小小新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2002年7月16日
发表于:2007-05-21 17:11:00
4楼
西门子S7-200PLC编程电缆是6ES7901-3DB30-0XA0,协议设置PPI.