发表于:2006-12-11 10:35:00
楼主
几年前做的项目,一直运行的不错,PRIFIBUS-DP总线上一共有10个站,最近出了问题,用网络诊断测试,网络中的2-9号站不通,把其中6、7、8号站的通讯电缆头摘下来(一根电缆甩过去的,大约500米,普通铠装1.5电缆),用网络诊断测试表明其它7个站是GOOD。把6、7、8号站的通讯电缆接到PRIFBUS-DP,2-9站就连接失败,后又将6、7、8号站ET-200模块全部撤下,只留6、7、8号站通讯电缆接到PRIFIBUS-DP上(另外一头拆开并且悬空),网络中的2-9号站还是不通,经过对这条电缆测试、摇表、放电措施并且将外皮铠装良好接地,再接入PRIFIBUS-DP上还是不行.....,郁闷中!请前辈多加指点!