压力传感器的虚值显示
点击:
854
| 回复:
1
minory
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2006年11月29日
发表于:2006-12-10 00:43:00
楼主
在我们厂的调试期间,仪表出现了诸多问题,其中有压力传感器的虚值显示.管道中其实根本没有压力,而且厂家的压力传感器也是检验合格出厂的.后来发现该处的压力传感器屏蔽线与马达的控制线有接触的嫌疑,且与四线制的卡件靠近或同卡件,解决以上问题后,压力传感器显示基本正常,希望给朋友们在调试期间提个醒.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
minory
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2006年11月29日
发表于:2006-12-16 00:49:00
1楼
高压管道上的压力传感器安装时要特别小心,其探头很敏感,一般在安装之前必须用专用工具先将安装孔攻丝,然后再小心安装,希望大家有什么宝贵意见不妨提出来,大家共同学习哦