首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

请问有烟厂的吗?我厂的加香系统精度不稳,不知何原因.哎! 点击:6884 | 回复:55



PLC初学者

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2006-12-10 00:20:00
楼主
有烟厂的朋友吗?我想请问一下你们烟厂用的加香系统的加香精度稳定吗?我厂的加香精度老是不稳定,有时一段时间特别稳定,但有时怎么处理都老是出现问题,达不到产品的加香精度要求(0.5%以下).我厂用的是西门子PLC300和电磁流量计进行自动控制.



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-12-10 13:12:00
1楼
不知道控制方面怎么进行的。我做过S7-300 的PLC的PROFIBUS系统来控制中央空调,也做过西门子PLC的PROFIBUS控制自动生产线的。我感觉在自动控制方面有很多是共通的。我做过生产线上加A料,然后再根据加A料后测量的反馈量再加B料,然后控制控制指标。可能这方面和你说的差不多。
我的EMAIL:zyj6333@hotmail.com

shark007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2003年6月23日
发表于:2006-12-11 14:15:00
2楼
lz是哪家烟厂,说清楚点可以帮你解决,类似的烟厂项目我们做了很多

PLC初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2006-12-11 23:23:00
3楼
贵阳卷烟厂贵定分厂的.朋友

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2006-12-12 10:09:00
4楼
我也是制丝的,我认为需要检查几处:一是管子是否有堵塞;二是电磁流量计是否有问题;三是pid控制是否被改动;四是流量是否波动过大。

渐渐明白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:600
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2006-12-19 15:34:00
5楼
反馈数值准确吗?可能传感器测的不准,可以考虑加硬件滤波和软件滤波。

PLC初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2006-12-19 19:37:00
6楼
电子秤秤量是准的.管子无堵塞,电磁流量计没问题.不知pid控制如何看呢?我不太懂.谢谢!

PLC初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2006-12-19 19:38:00
7楼
什么叫硬件滤波和软件滤波呢?谢谢!

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2006-12-19 21:38:00
8楼
在不准时仔细检查一下管子

sanor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2001年11月27日
发表于:2006-12-20 09:20:00
9楼
系统有记录历史数据吗,可以对比一下在不同情况(正常,和非正常)发生时各个参数的实际值.如果数值之间波动较大的参数,可能是线索了,如果没有基本可以排除控制器和传感器基本没有问题了,问题可能在执行机构上!现场问题需要细心观察,说不定哪个不起眼的地方就是问题的根源!

风云电闪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-12-22 15:33:00
10楼
路过

亚星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 340回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2001年1月08日
发表于:2006-12-24 07:40:00
11楼
对于这类控制,在用瞬时流量进行PID控制的同时也要用累计流量进行修正,这样能达到0.01%一下的精度。

四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2006-12-24 13:20:00
12楼
“有时一段时间特别稳定,但有时怎么处理都老是出现问题”感觉控制可能有问题,这种情况是否有规律,在线监控一下控制量,看下变化情况。

中毒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2006-12-24 22:00:00
13楼
烟厂!向领导汇报 化银子 找高手,烟厂:工控人赚钱的地方,
你也好学习一下。

PLC初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2006-12-24 23:13:00
14楼
  上面的这位同志说的:"对于这类控制,在用瞬时流量进行PID控制的同时也要用累计流量进行修正,这样能达到0.01%一下的精度。"如何进行控制呢?

SIGHUIYUANIII

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-12-28 19:44:00
15楼
其实我觉得顶楼朱勇军的说法比较好,我们也有采用一种配料仪,是给HDPE瓶盖添加色母的机器,其实不必太强调每一次的重量,只在乎他们的比值.可以先称A(多的一样),在根据A的重量和他们的比值算出B的重量来添加再搅拌.B的添加是很精确的,可以达到0.1克的精度.一般一次配料重量是800克左右.

PLC初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:926
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-08-31 20:12:00
16楼
有机会接识各位,谢谢各位的答复

jnjunyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年8月30日
发表于:2007-09-02 14:56:00
17楼
现在的加香系统一般用称重的,流量计的根本就不准!15733873QQ

siemens授权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2007-09-07 09:23:00
18楼
烟厂的这种系统肯定已经用了累计流量进行修正!90%是管路问题,10%是PID问题。

胡子12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2007-10-06 03:57:00
19楼
来料要均匀,加料泵要调整合理,管路必需经常清洗.

caochen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2007-12-01 12:14:00
20楼
电子秤要准,电磁流量计内毛细管是否有杂质阻挡(以前遇到过),还有对电磁流量计零位,进行标定,,,确定信号有无干扰,

电磁流量记与介质导电性有关,不同料液都影响
建议最好用质量流量记,,非常准,本烟厂用的计量精度达到千分之一,,