请教李侃:基于ACL-8112的数据采集系统的时延问题
点击:
1628
| 回复:
6
dream123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2005年5月01日
发表于:2006-12-09 10:08:00
楼主
你好,斑竹
小弟在用ACL-8112做一个采集系统,采样频率定为6400,或者更高,
若在Windows下用中断来实现,可不可以达到这样的速率?
如果不行,应该如何处理
恳请赐教,不胜感激
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2006-12-11 10:32:00
1楼
在 PII-300MHz + Win2K 的環境下, 試過 30KHz Interrupt 還 OK. 當然, 我用的板卡與您不同.
回复
引用
举报
xuzhenrui
关注
私信
精华:2帖
求助:12帖
帖子:79帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:1038
注册:2003年9月11日
发表于:2006-12-16 09:10:00
2楼
可以用DMA方式,频率还可以更高.
回复
引用
举报
福来
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2006年12月08日
发表于:2007-01-12 15:15:00
3楼
原来如此!
回复
引用
举报
福来
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2006年12月08日
发表于:2007-01-12 15:15:00
4楼
原来如此!
回复
引用
举报
邹宏志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2003年12月08日
发表于:2007-04-11 13:07:00
5楼
你好:
北京新超仁达科技有限公司,是一家专门从事数据采集卡、工控板卡及模块产品研发与生产的专业技术公司。
产品系列目前包括:ISA总线、PC104总线、PCI总线、USB总线、端子与调理模块、嵌入系统应用模块等系列.
能够基本满足各种行业用户的需求。
并在医疗、电力、军事、通讯等相关工业领域中建立了广泛的合作关系。
欢迎来电咨询!可免费提供技术支持!
提供驱动,动态连接库,VB,VC例子程序源代码,支持LABVIEW!
北京新超仁达科技有限公司
技术部经理 邹
FAX: 010—62963598
电话:010—62987860
网址:www.xckz.com
回复
引用
举报
短命阎罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:190
注册:2004年3月30日
发表于:2007-04-20 10:08:00
6楼
邹先生,请不要再做广告了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
controllogix冗余
[1680]
新一代自控系统解决方案
[3630]
电脑启动后显示器自动熄灭,是...
[1481]
请教工控机,PC机,PLC的区别...
[4727]
如何连接ControlLogix5555
[1447]
刚刚改完汽车厂的上位机,拍一...
[1346]
一种基于电脑硬件监控电路的...
[1520]
PLC 与 工控机
[1346]
PAC到底比PLC好在哪?
[2729]
国产的数据采集卡怎样?
[2069]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号