过励磁对变压器纵差动保护的影响及对策 点击:913 | 回复:0



严晨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2006-12-06 16:28:00
楼主
——资料来源“中国传动网”

    变压器过励磁铁芯进入饱和后,励磁电流随过励磁倍数的增大非线性增加,且波形极不正弦,含有大量的谐波分量,但不含有非周期分量电流和偶次谐波分量电流,励磁电流的增加会导致差流的增大,可能会导致变压器差动保护误动。 
    经分析发现,变压器过励磁时,励磁电流中含有较大的3次和5次谐波,考虑到变压器内部短路故障电流互感器饱和时同样也会出现明显的3次谐波,因此,不宜采用3次谐波电流来判过励磁,应采用5次谐波电流来克服过励磁对变压器纵差动保护的影响。这也是目前在现场广泛应该的办法。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师