交流接触器选型指南 点击:1327 | 回复:7



严晨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2006-12-01 13:26:00
楼主
                                                   ——转自“中国传动网”
 1、接触器的串并联使用   有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。但必须注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,以致使流过积极的电流不是平均分配。所以,两析并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。  另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。  有时,可将接触器的几个极串联起来使用,由于触头断口的增多可以将电弧分割成许多段,提高了灭弧能力,加速电弧的熄灭。所以几个极串联后可以提高其工作电压,但不能超过接触器的额定绝缘电压。串联后的接触器的约定发热电流和额定工作电流不会改变。 

2、电源频率的影响   对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。但对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。

 3、操作频率的影响   接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率。当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用。  
 
 
 



cbw_wei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2006-12-25 20:43:00
1楼
好资料啊!谢谢!

TZ筱筱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2006-12-25 21:10:00
2楼
 对我的帮助很大啊 
!!

小梁子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2007-04-07 21:00:00
3楼
今天又学到东西了

狱鼠临疯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1401
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2007-04-21 12:40:00
4楼
呵呵!基本的东西了!

无悔电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2007-04-25 21:16:00
5楼
好东东.顶一下

蓑笠翁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2007-04-25 21:27:00
6楼
简单实用,受教了,谢谢

qldzdq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2007-04-27 11:52:00
7楼
讲得好!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师