们一般做变频供水的常遇到这种情况
用户并没有用水的,管网密封也很好,但是水泵老是以一定的频率运转保持恒压,停不下来,这样就会影响变频的节电效果,和不用变频差不多,不省电。
这时因为水泵在20赫兹左右是不上水的,因此对管网压力没有任何贡献,因此系统要达到省电效果要做到以下几点
1.必须有个下限频率,系统低于下限频率后没有输出,这样就避开了水泵做无用功的区间,这是在管网密闭比较好的情况下一搬只设定下限频率就可使水泵停机保压.但对于有轻微泄露或有小流量用水的情况必须还有下面功能
2.必须有休眠和休眠唤醒功能,当管网轻微泄露或有小流量用水情况下,水泵高于下限频率运行,一直低赫兹维持小流量用水,水泵一直会转个不停,不停机.这时应该休眠,就是软件判断低赫兹一段时间,如果在判断时间以内还是低赫兹运行,泵停机,直到当管网压力低于某个压力下限这样泵才唤醒起动,。这样就综合了压差供水和变频供水的优点真正实现节能。

下面控制器可轻松实现上面功能
ZYG-II恒压供水控制器为单片机智能数字控制,四位数码管显示,可在变频环境下可靠运行,采用模糊控制技术,国际标准仪表结构(开孔尺寸152mm*76mm),外形美观。并提供水位信号接口,消防信号接口,双恒压控制,小流量停机,睡眠和睡眠唤醒,定时换泵,变频故障保护,水泵无水检测,远传压力表断线保护,具有多种运行方式等功能,可带4台大泵,1台小泵.输入输出全部光电隔离,可应用于生活,消防,生活消防合用等供水系统。

山东临朐亦飞科技 临朐县城秦池路46号  
 电话:05363672460 ,3113590 
网址:www.yifeikeji.cn在下载中心有pdf版说明书可下载,说明书包括外形尺寸参数设置电气应用原理图,欢迎下载
 e-mail:yifeikeji2006@sina.com,hardboy89c52@sina.com            








LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2007-03-25 16:40:00
21楼
本人在南城新发地京开高速路旁(九龙山庄)有一个配线车间400平米,能进20吨位以上的大货车,专门为各工控公司配线;恒压供水控制柜、锅炉鼓引风变频控制柜,中央空调辅机变频控制柜设备,空压机变频控制柜,PLC控制柜、照明节电控制柜,及各种电气控制柜,品牌涉及欧姆龙OMRON、三菱MITSUBISHI、ABB、西门子SIEMENS、施耐德Schneider、LG等变频器及工控元器件,量大交活快,有板金加工。一般纳税人企业,可开增值发票!!电话:13911093205(北京)联系人:刘经理

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-04-08 22:18:00
22楼
up

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-04-13 20:31:00
23楼
up

2007的PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:628
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-04-13 20:38:00
24楼
变频恒压供水系统要看具体情况

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-05-14 07:11:00
25楼
up

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-05-14 08:27:00
26楼
学习

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-06-14 07:16:00
27楼
up

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2007-06-14 09:10:00
28楼
一般的变频器都有下限停机、休眠和唤醒功能,不用额外加什么东西,风机水泵型的变频器都能做到,还有就是管道密封不会很好的,压力会很快就下来。主要还是看管网的大小。

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-07-02 23:15:00
29楼
up

2007的PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:628
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-07-06 12:34:00
30楼
这个问题我们有解决的办法。kqchen@126.com

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-09-28 22:40:00
31楼
up

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-28 23:21:00
32楼
系统有些复杂,还有什么方法实现供水吗,门外汉

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-10-06 15:48:00
33楼
up

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2008-09-16 23:30:25
34楼
节能问题

[]

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2008-09-16 23:46:31
35楼

有道理,这样的功能用变频器就完全可以实现,不需要用恒压控制器,增加了成本,还增加了故障率,建议直接使用变频器来实现.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2009-02-16 15:08:26
36楼

系统有渗漏的话就会休眠唤醒频繁的,到时候怎么控制

yangguanglaonian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2009-02-17 07:27:59
37楼
和变频器结合实现恒压供水的系统有些复杂

hi2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-02-17 23:42:38
38楼
高效塑料电磁加热设备

应用行业:拉丝机、注塑机、吹膜机、造粒机等有金属电热圈的设备.


优势:

1.高效节能,热效率达95%以上,同等条件,比电阻加热方式节电40%以上,预热时间缩短2/3.


2.降低生产成本,加热部分采用电缆结构,电缆本身不会产生热量,使用寿命长.避免了电阻式加热经常维护和定期更换加热圈,后期基本无维护费用.


3.改善工作环境,加热部分热量耗散少,



原理:撤掉以前的电阻圈,通过电磁作用,让料管(炮筒)直接发热,热效率达95%以上.

全面供应范围:3KW~100KW



TEL:13433278814

谭生

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2009-02-28 23:43:22
39楼

新增多段时间多段压力设定每天可设置六段时间对应不同压力,可有效节能