们一般做变频供水的常遇到这种情况
用户并没有用水的,管网密封也很好,但是水泵老是以一定的频率运转保持恒压,停不下来,这样就会影响变频的节电效果,和不用变频差不多,不省电。
这时因为水泵在20赫兹左右是不上水的,因此对管网压力没有任何贡献,因此系统要达到省电效果要做到以下几点
1.必须有个下限频率,系统低于下限频率后没有输出,这样就避开了水泵做无用功的区间,这是在管网密闭比较好的情况下一搬只设定下限频率就可使水泵停机保压.但对于有轻微泄露或有小流量用水的情况必须还有下面功能
2.必须有休眠和休眠唤醒功能,当管网轻微泄露或有小流量用水情况下,水泵高于下限频率运行,一直低赫兹维持小流量用水,水泵一直会转个不停,不停机.这时应该休眠,就是软件判断低赫兹一段时间,如果在判断时间以内还是低赫兹运行,泵停机,直到当管网压力低于某个压力下限这样泵才唤醒起动,。这样就综合了压差供水和变频供水的优点真正实现节能。

下面控制器可轻松实现上面功能
ZYG-II恒压供水控制器为单片机智能数字控制,四位数码管显示,可在变频环境下可靠运行,采用模糊控制技术,国际标准仪表结构(开孔尺寸152mm*76mm),外形美观。并提供水位信号接口,消防信号接口,双恒压控制,小流量停机,睡眠和睡眠唤醒,定时换泵,变频故障保护,水泵无水检测,远传压力表断线保护,具有多种运行方式等功能,可带4台大泵,1台小泵.输入输出全部光电隔离,可应用于生活,消防,生活消防合用等供水系统。

山东临朐亦飞科技 临朐县城秦池路46号  
 电话:05363672460 ,3113590 
网址:www.yifeikeji.cn在下载中心有pdf版说明书可下载,说明书包括外形尺寸参数设置电气应用原理图,欢迎下载
 e-mail:yifeikeji2006@sina.com,hardboy89c52@sina.com            








ABCDEF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1321
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2006-11-29 10:15:00
1楼
支持

自控小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2005年6月26日
发表于:2006-11-29 11:00:00
2楼
真能节能多少

heran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2006-11-29 16:18:00
3楼
有效否?!

heran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2006-11-29 16:20:00
4楼
是另外再配变频器吗?

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2006-11-29 19:13:00
5楼
很有效,除非你管网泄露很快或者管道的止回阀坏了.

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2006-11-29 19:14:00
6楼
当然要配变频器,是和变频器结合实现恒压供水的

玩工控的农民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1111
  • 注册:2003年7月06日
发表于:2006-11-30 23:17:00
7楼
支持你!

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2006-12-04 14:01:00
8楼
up

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-01-13 22:38:00
9楼
up

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-01-13 22:46:00
10楼

    按需要恒压供水,不浪费电力,就是节能!

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-01-15 22:37:00
11楼
 支持你!

海贝丽斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:649
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2007-01-16 22:18:00
12楼
学习了

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-02-04 00:40:00
13楼
up

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-02-16 11:55:00
14楼
up

WZMPL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2007-02-19 23:54:00
15楼
恒压供水节能很困难

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-02-28 22:57:00
16楼
up

亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2007-03-11 12:44:00
17楼
up

狱鼠临疯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1401
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2007-03-12 11:34:00
18楼
不错!

jie924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-03-20 11:30:00
19楼
 长见识了 !  顶

冷咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-03-23 20:57:00
20楼
学习