流量计选择? 点击:1004 | 回复:6



hahahehe

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2003年12月03日
发表于:2006-11-16 14:36:00
楼主
环境为-2600Pa的除尘系统,管道为1800mm,采用哪种流量计合适?



党项后裔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2005年4月21日
发表于:2006-11-16 15:16:00
1楼
均速管,锥式,热式 

千山慕雪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 1314回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1677
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-11-16 15:58:00
2楼
介质?温度?环境?

hahahehe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2003年12月03日
发表于:2006-11-17 08:25:00
3楼
介质:焦碳尘灰
温度:常温
环境:-2500Pa,1800mm管道

bj李刚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2006-11-20 11:32:00
4楼
弯管流量计可以的 

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 08:20:00
5楼
插入式,差压式,

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-08 08:21:00
6楼
要是灰尘大,加个在线吹扫好了.