紧急求助:protool/pro rt 与s7-200通讯问题 点击:774 | 回复:1



老伙计

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2006-11-14 23:07:00
楼主
我有一个紧急工程。因为点数较少(8点),我采用Protool/pro RT与S7200直接以PPI方式通讯。通讯频率9.6k,电缆为编程电缆,订货号6ES7 901-3BF21-0XA0。
但是在我认为基本上一切大功告成之时,想联机试一试,头突然大了……竟然无法建立连接,错误编码14000和170003(即便电缆拔掉也是这样,这说明没有认我这条电缆),提示请检查电缆连接……。一切通讯我都是按照西门子技术支持(文档)作的,他们说支持这种通讯的电缆有3种,6ES7 901-3BF20/21-0XA0和6ES7 901-3CB30-0XA0。我为什么连接不上呢?
11月15日(明天)是采暖期,我的工程将影响到数十万人的采暖问题,懵了……请高手指点迷津。哪位大侠遇到过此问题,如果换成6ES7 901-3CB30-0XA0编程电缆能奏效吗?



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-11-15 10:16:00
1楼
如果实际点,还不如直接换个tp触摸屏