各位老师:
请教,我在OB35中用了四个FB41,现在的情况是有三个都正常,但是有个回路的输出总是在从零起的时候没什么问题,但是过了一段时间,他就会跳到100,且不确定多长时间,然后有回到前面的输出值继续,我共用了M,M_OUT,PV,SP,P,I,D,以及一个百分比输出,为什么会这样?教我吧?EMIAL:IAMZCHENG@163.COM,MT:15960370532
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
还你漂漂拳
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:19帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年2月17日
发表于:2006-11-14 10:10:00
1楼
STEP7的高手,帮帮我把,我快郁闷的晕倒了,
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-11-14 10:19:00
2楼
如果是4个FB41,那么他们的算法是一样的,也就是说,最大的可能性在于PV(过程变量)是否稳定,如果该信号受到干扰,那么会出现输出突变的情况。