北方的冬季异常寒冷。在石化生产工厂,为了保证大量仪表的正常工作,我们会给很多仪表增加保温和伴热。为了以防万一,我们增加了大量不必要的保温和伴热。有时我们还采用强制汽化的方式对冷介质的参数进行检测,这时也会牵涉到保温和伴热。
冬季的仪表的保温和伴热有一定的规律,要把握好保与不保,伴与不伴的界限。
下面举例说明:
1、砂滤水罐,脱盐水罐、精致水罐的液位。这三个储罐的液位检测采用3"单法兰压力变送器来检测,属于常压罐,操作温度分别为15度,15度,60度,液位通常在6米以上。这样的罐液位检测我们没有加伴热。只是采用了良好的保温就是这些仪表度过了7到8个冬季。水具有一个特殊的特性:4摄氏度时密度最大,这样当温度降到零摄氏度时,会因为体积膨胀形成对流,从而使水罐底部不容易结冰。我们采用保温之后,使对流产生的热量足够环境温度的平衡不冻。在这儿,要提醒的是,在设计的时候就应该考虑,尽量使仪表的管口的短管距离最短,粗细适当,不可太细。尽可能使管线有向下的坡度,并进行良好的保温,最好使用保冷的方式包上。
2、特殊的介质。水是容易结冰的介质,冬季的时候,汽车的水箱为了防冻通常在水里面加入甲醇来防冻,加之甲醇和水可以以任何比例互溶,因此可以认为甲醇和水的混合介质不需加防冻伴热。当和水可以互溶的介质时有很多没有必要加伴热,比如甘油和水的混合液,这些介质中的水碰到很低的温度也不会出现水游离的现象。
3、强制汽化的重组分。在储罐的设计施工中,尤其是球罐,统一设计成强制汽化的测量方式是不合理的。烃类中,碳二和碳三算是比较容易气化的,但是也需要注意压力的大小。
对于乙烯球罐来讲,操作压力通常18公斤,温度零下30度,也就是说在这样的情况下,没有必要采取蒸汽伴热来做到强制汽化,靠自然散热就可以了。对于碳四来讲,操作在4公斤压力的时候,需要气化的温度将近100度,这是采用强制汽化没有好的效果,应该考虑其他方法来检测。