罐液位计体积显示问题求助 点击:965 | 回复:2



汪卫权

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年10月01日
发表于:2006-11-07 00:00:00
楼主
前段时间我们组态了一个enraf公司的液位计。现场表采用伺服液位计,控制室内有entis软件包的计算机进行液位的集中显示和体积计算。组态之后没有体积显示,不知道是怎么回事。
过去的时候,我们也碰到过类似的问题,经过同志们攻关,问题得到圆满解决。
首先说一说情况吧!
这是一个浮顶罐,容积20000方,高度17米,有效容积16米,没有温度检测。仪表安装之后,控制室内有液位显示,但是没有体积显示。我们使用一个命令写入温度之后,有体积显示了,可是因为有另一个参数16米(对应的体积数需要修改,投用之前工艺没有提供正确的数值)。经过这样的修改之后,体积显示不见了!
我们对照过去的其他有体积显示的组态,可以说没有存在问题和差别。翻出过去的攻关记录本,也没有找到更多有价值的东西。
哪一位是高手,请帮一帮忙吧!



汪卫权

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年10月01日
发表于:2006-11-09 22:20:00
1楼
问题已经得到解决。原因是填写参数的时候出现错误,把16米写成了16毫米(默认单位是毫米)结果出现超范围的错误。

quyouyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2010-01-01 16:41:43
2楼

请直接联系上海办事处, 02128942889