最大同时使用设备的有功功率为 
P=P1+P2=4×10+4×8=72KW
最大同时工作输入为                                                              
Ii=P/( UCOSθηfη)=72000/(1.732×380×0.85×0.95×0.9)=152A
同时使用设备的启动电流为
Is=Kf Ii=2×152=304A
设备总装机容量为
S= U Is=1.732×380×304=200080VA=200KVA
   
实际电机功率和为133.6KW,我不知道这样算是不是正确??








节节高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2006-11-02 14:03:00
1楼
直接启动的时候应该怎么算呢,是不是算装机容量的时候,要用启动电流来算呢,直接启动的时候,系数是6倍阿!!!头痛!

节节高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2006-11-02 14:06:00
2楼
我开始发的是变频器启动的计算,不敢确定,不知哪位大虾能指点我