求助;电机的电容量计算
点击:
1237
| 回复:
2
节节高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2004年7月05日
发表于:2006-11-02 14:00:00
楼主
最大同时使用设备的有功功率为
P=P1+P2=4×10+4×8=72KW
最大同时工作输入为
Ii=P/( UCOSθηfη)=72000/(1.732×380×0.85×0.95×0.9)=152A
同时使用设备的启动电流为
Is=Kf Ii=2×152=304A
设备总装机容量为
S= U Is=1.732×380×304=200080VA=200KVA
实际电机功率和为133.6KW,我不知道这样算是不是正确??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
节节高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2004年7月05日
发表于:2006-11-02 14:03:00
1楼
直接启动的时候应该怎么算呢,是不是算装机容量的时候,要用启动电流来算呢,直接启动的时候,系数是6倍阿!!!头痛!
回复
引用
举报
节节高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2004年7月05日
发表于:2006-11-02 14:06:00
2楼
我开始发的是变频器启动的计算,不敢确定,不知哪位大虾能指点我
回复