森兰求救
点击:
1089
| 回复:
19
拼博
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2004年3月24日
发表于:2006-10-18 15:46:00
楼主
现手上有一台森兰SB40 30KW的变频器,不带电机运行正常,电压也正常,带电机运行跳LOU(低压) ,电源板换过,模块为PM100DHA120,请高手指教是哪引起的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
shxwxl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年3月19日
发表于:2006-10-18 16:55:00
1楼
检测接触器。
回复
引用
举报
都市稻草人 _82
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2004年4月09日
发表于:2006-10-19 10:40:00
2楼
有可能是输入电压有问题
回复
引用
举报
ajxboy
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:503
注册:2003年4月27日
发表于:2006-10-19 20:07:00
3楼
p,n的显欠压时,电压是多少?检测主板的检测点
是否正常?
回复
引用
举报
ajxboy
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:503
注册:2003年4月27日
发表于:2006-10-19 20:09:00
4楼
如果有问题,请打电话?我是森兰的技术员,13571877774 安进喜
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-20 10:55:00
5楼
检测接触器和大的滤波电容
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-20 12:18:00
6楼
可能是接触器或大的滤波电容的问题
回复
引用
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
发表于:2006-10-21 09:31:00
7楼
森兰的电解很差,我遇到几台其主回路电解容量为0,外观看上都完好
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-23 10:15:00
8楼
国产就这个样。
回复
引用
举报
ajxboy
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:503
注册:2003年4月27日
发表于:2007-01-08 13:27:00
9楼
不知道楼主修好了吗?有问qq:705730028
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结束)电源电气擂台第六十...
[1436]
电阻和可调电阻在电路中的作...
[1077]
小型交流弧焊机制做
[2433]
任务:采用分立元器件设计一台...
[3184]
请问船上该怎样接地线?
[1555]
(已结贴)电源电气擂台第108期...
[1363]
家居买变频空调好还是普通的...
[6225]
工控电源电器擂台汇总
[1166]
施耐德低压产品常见问题
[1215]
如何挑选购买稳压器
[4274]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号