变频器的通讯问题
点击:
487
| 回复:
1
zdszy2006
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 232回
年度积分:1040
历史总积分:1467
注册:2006年3月22日
发表于:2006-10-30 19:58:00
楼主
变频器的通讯速度为4800kps,假如有十台变频器用RS485相连,上位机用三菱PLC通讯设定频率,由于通讯是半双工,通讯时间超过1秒,不适合高速机械.有没有办法解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
上知天文
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 1265回
年度积分:0
历史总积分:1667
注册:2005年9月05日
发表于:2006-10-31 11:29:00
1楼
可以转成232或422啊,它们是全双工的.