用变频器时电机的堵转功率如何估算?
点击:
804
| 回复:
3
patton
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年12月09日
发表于:2006-10-26 15:01:00
楼主
我准备使用西门子70系列变频器+整流回馈单元作为小型电机实验台的模拟负载,现在需要估算一下堵转时实验台消耗的总功率,比如在需要测试有变频器带动的380V AC 7.5KW的电机,在堵转时工作在电动状态下的变频器所消耗的功率该如何估算呢?还有在这种情况下变频器加在电机上的电压大概是多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大河大河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2006年9月24日
发表于:2006-10-28 15:23:00
1楼
100V左右.
回复
引用
举报
hk66_2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2008年10月25日
发表于:2009-02-02 20:55:41
2楼
西门子变频器+250KW(380VAV)变频电机+测功机.如何测出该电机的最大转矩倍数?
回复
引用
举报
povety
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年3月17日
发表于:2009-02-04 13:38:51
3楼
堵转理论上就没功率(有功)了,输出电流与堵转的转矩相关,电压不会太大,就几十伏吧