哪种温控仪可以实现这样的控制呢
点击:
5199
| 回复:
95
computer
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2004年4月25日
发表于:2006-10-24 22:23:00
楼主
,!<我们单位的设备需要阶梯型不同升温,!譬如,如过我刚开机时,设定40度,40度保持2个小时后,自动调整设定为50度,,在50度保持12个小时,在12小时后在自动调整设定到65度,!<在保持到停机为止,@<,,,,设定的温度在一开始就调整好,基本就是这样的
谢谢,各位,!,如果有这个温控仪的资料,希望把资料发份给我:mfknui1982@mfknui1982
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-10-24 22:27:00
1楼
总共多少段?
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-10-25 11:24:00
2楼
30段以下用宇光的 AI-708P,超过30段的我有200段(可扩展)。
回复
引用
举报
抵制倭货
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 259回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2006年6月23日
发表于:2006-10-26 00:43:00
3楼
常规温控PID时间程序段给定仪表:
如:百特工控XMA6000温控专用PID表
详见百特工控网站[url=www.fbtc.com.cn]www.fbtc.com.cn[/url]
以下您可以查到相应产品的现场应用图片与说明:
[url=http://www.fbtc.com.cn/bbs/showforum.asp?forumid=4]http://www.fbtc.com.cn/bbs/showforum.asp?forumid=4[/url]
回复
引用
举报
仪表罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2006年9月24日
发表于:2006-10-26 12:07:00
4楼
这种表市场上简称程式表;每段含一个升温过程和恒温过程;你可以把你的要求写上,也就是你需要用到多少段的程式控制.我处可提供该表,13658619633
回复
引用
举报
computer
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2004年4月25日
发表于:2006-10-28 19:36:00
5楼
是的,谢谢,!大家,我会都看大家的资料的,,
我在浙江杭州,我会就近选择大家所提到的品牌,!<谢谢,@<
回复
引用
举报
鹤舞白沙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1083回
年度积分:0
历史总积分:1462
注册:2003年3月23日
发表于:2006-10-29 21:38:00
6楼
64段控温的450元左右 。 呵呵 类似的产品到处都有 13006665862
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2006-10-30 10:31:00
7楼
50段以下建议选用宇电708P程序控制仪表
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-10-30 22:51:00
8楼
708P是50段还是30段?
回复
引用
举报
朋远工控网
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2006年10月29日
发表于:2006-10-30 23:30:00
9楼
程序控制仪,fuji的pxr系列的/16段程序,控制精度可以,
回复
引用
举报
泛达-黎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2005年9月12日
发表于:2006-10-31 00:31:00
10楼
您好
我们公司是生产温控器的 有可以满足你要求的 您可以看看
台湾泛达仪控有限公司(广州办事处)
地址:广州市海珠区南洲北路和辉花园C座5号801
电话:020-34237196 31206059
传真:020-34237196
联系人:黎木强
手机:13632808102
公司主页:http://www.pan-globe.cn
电子邮件:li0417@163.com
回复
引用
举报
天辰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2005年4月30日
发表于:2006-10-31 14:42:00
11楼
你那邮箱有问题吧,资料发不去啊
回复
引用
举报
computer
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2004年4月25日
发表于:2006-11-01 12:51:00
12楼
不会的,好用的啊
回复
引用
举报
工控∮浪子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2001年6月08日
发表于:2006-11-01 13:20:00
13楼
现在宇电的708P和808P可以做到30+20段程序设置,518P具有30段程序设置
回复
引用
举报
computer
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2004年4月25日
发表于:2006-11-02 22:47:00
14楼
我们实际用只要10段以内就可以的!,我们是蒸汽加热,靠风机来循环使整个烘箱的温度达到要求,风机是变频器控制的,所以温控仪的输出是接变频器的PID输入的,!<,我现在还有一个问题就是,:现在的温控仪都是规定升温时间,即在设定多少时间内升到设定的温度,是条斜线,而后可以选择保温,变成平的直线,如果我在设定时间内还没有到设定温度呢(升温速度的快慢受多方面的影响:蒸汽压力,流量,所用风机是否正常等)
我现在都手动操作,即上面提到过先设定在40度,过了2个小时后呢,我在手动调节到55度,也就是说这个40度到55度这个过程是横线后在一个直角直接到55度,而不是一条斜线,即缓慢的升温过程,
to 程序PID温控仪
那个网页打不开,!
很感谢大家提供的资料,!
回复
引用
举报
great
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 364回
年度积分:0
历史总积分:750
注册:2001年7月18日
发表于:2006-11-04 14:41:00
15楼
[color=#FF0000]可编程调节器[/color]可轻松实现您的要求:请看:www.greatelec.com
0451 84270210 哈尔滨格锐自动化
回复
引用
举报
请教啊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 275回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2004年12月12日
发表于:2006-11-04 17:25:00
16楼
建议用宇电的
回复
引用
举报
shining848
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2006年9月30日
发表于:2006-11-08 10:11:00
17楼
我公司欧陆3504温度控制器可满足要求,最大程序50个程序,最大程序段可达999条,欢迎询价~~021-56531600-212赵先生
回复
引用
举报
工控∮浪子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2001年6月08日
发表于:2006-11-09 09:51:00
18楼
下面引用由computer在 2006-11-2 22:47:00 发表的内容:
我们实际用只要10段以内就可以的!,我们是蒸汽加热,靠风机来循环使整个烘箱的温度达到要求,风机是变频器控制…
--------------------------------------------------------------------------------------------
708P/808P都具备准备功能,当温度值与给定值差值大于正负偏差时,仪表程序会暂停计时,直到正负偏差符合要求后才再启动程序,因此,您不需要手动去调节。
回复
引用
举报
仪表罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2006年9月24日
发表于:2006-11-09 11:15:00
19楼
你好!我司的可以具备“在设定时间内还没有到设定温度”选择延时等待功能,也就是说在升温的时间到了,而温度没有到的时候,可以选择等到温度达到设定温度后再进入下一段即恒温段。如:第一段设为50度,升温时间10分钟,50度后再恒温10分钟。如果因各种原因,温度的升温时间已经到达10分钟,而温度没有达到设定值50度,我司的仪表可以设定一个延时值(温度值最小可设为0.1度),当 PV值+延时值=SV值时才进入下一段进行恒温过程。恒温时间仍然是10分钟不做改变。如有不明白可电话联系13658619633
回复
引用
举报
洪伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:211
注册:2004年11月20日
发表于:2006-11-09 15:35:00
20楼
宇电的枪手还真多
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电磁干扰,大家有没有好的方法...
[1928]
频谱泄露是怎样出现的?
[495]
工控仪表擂台-每周一题-打擂...
[5394]
欧姆龙温控器11种报警类型有...
[772]
液位计还是液位开关?
[583]
测量滤池的堵塞程度滤阻指示...
[2014]
求一款液位计
[454]
仪器仪表的销售好做吗
[3837]
仪表字母代号表示方法(代号说...
[4419]
磁致伸缩液位计适用于哪种场...
[491]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页