HONEYWELL 常规控制点的组态问题 点击:1137 | 回复:5



chaxing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-10-19 16:39:00
楼主
我在常规控制点的组态的时候,遇到:(1)BAD PV SHED OPTION (BADCTLOP)中有NO_SHED SHEDHOLD SHEDLOW SHEDHIGH SHEDSAFE 选项(2)ALGORITHM FORM (PIDFORM)中有INTERACT  IDEAL选项 (3)PV ALARM DEADBAND IN %(PVALDB)中选项有HALF ONE TWO THREE FOUR FIVE EU  各是什么意识 ?请 各位指教小弟!



wincc6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2006年10月14日
发表于:2006-10-19 16:47:00
1楼
没听过耶

Orlando

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-01-26 16:38:00
2楼
1.pv坏值控制处理选择,分别是输出不锁定;输出锁定(模式强制为手动),输出置位高(106.9),低(-6.9),安全值(根据工艺安全设定)。

Orlando

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-01-26 16:46:00
3楼
2.pid控制器形式,interact是模拟气动式pid调解器,ideal是数字式pid调解器。

Orlando

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-01-26 16:49:00
4楼
3.pv报警死区百分数,分别是0.5/1/2/3/4/5%,eu是设定死区工程值

洪尘俗客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-01-29 20:30:00
5楼
楼上的说的很不错,再学习一下

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师