高压绞车节能改造征求方案
点击:
1050
| 回复:
7
日泰
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 530回
年度积分:1
历史总积分:1299
注册:2005年11月16日
发表于:2006-10-14 14:00:00
楼主
6000伏煤矿用高压绞车节能改造征求方案,低频运行2.5赫兹。上下行程500米。电机为湘潭电机厂480千瓦,减速机为洛阳产。有能力承接此项目者发详细方案到邮箱报价:ziboritai@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
日泰
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 530回
年度积分:1
历史总积分:1299
注册:2005年11月16日
发表于:2006-10-17 11:42:00
1楼
山东境内有业绩者,发信告知。
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2006-10-17 14:14:00
2楼
能在2.5HZ稳定输出150%以上转矩(适应位能负载),并能4象限运行的高压变频器好象国内还没有那家能做哦..估计愿意做也是报天价...
建议在6KV供电下设6/0.69KV干式变压器..驱动系统改为690V系统就好办多了.无论经济性和可靠性应该提高了一个层次...
供参考...
回复
引用
举报
c_j
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2004年9月23日
发表于:2006-10-30 09:54:00
3楼
我公司为专业研发、生产和销售高压变频器的单位,2001年国家发改委正式授牌,变流技术国家工程研究中心,具有十分强大的研发能力,相信楼主的问题能在我们单位得到满意的答案.有意请和周嘉联系.
联系方式:0733-8494078 传真0733-8493840 13874999347
回复
引用
举报
曹永刚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:354
注册:2004年2月16日
发表于:2006-11-01 15:41:00
4楼
北京合康亿盛科技有限公司现有提升机专用高压6000V的变频器,现有业绩,在安徽和河南,煤矿的主井副井均有应用。效果很好。如需技术咨询,可以找我。联系方式:13501005863 曹永刚
回复
引用
举报
日泰
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 530回
年度积分:1
历史总积分:1299
注册:2005年11月16日
发表于:2006-11-07 10:57:00
5楼
绞车初运行6000伏,离井底50米时自动转换到420伏,到井低10米时。180伏拖动运行至井底,不上变频器有没有更好的价格低可靠稳定的方案。
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-08 18:04:00
6楼
最可靠的也就是这样的方式了,只是目前高压变频器价格高些,可以和 PLC结合,做成性能更好的系统.矿山上做这些,别太考虑价格,安全和稳定是最重要的
回复
引用
举报
曹永刚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:354
注册:2004年2月16日
发表于:2006-11-09 10:20:00
7楼
变频器是最好的选择,有如下优点:
 启动、制动平稳,不对设备产生冲击,延长设备寿命;
 制动时,将能量回馈电网,节约能源;
 低速爬行平稳,定位精度高;
 降低了运行噪声、发热量及粉尘,改善了值班环境;
 不需转子电阻及切换柜,减小设备占地空间;
 自动化程度高,操作简单,降低操作人员劳动强度。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
纺织品基础知识
[1786]
八缸文化纸机传动系统设计讨...
[2014]
湖南工控人 大联盟
[5873]
如何成为-自动化高手
[53842]
想自己弄些东西来做PID实验,...
[2850]
卓越的人机界面——苹果i-Phon...
[3718]
做过切纸机的来谈谈吧,互相交...
[9190]
请教什么是TVS管和稳压管?
[1630]
I/A s 51系列DCS与企业信息网...
[3497]
油田抽油机又叫磕头机的最佳...
[3008]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号