首页 上一页 1 2 下一页 尾页

单相电机如何保护 点击:8101 | 回复:25



鹰飞翔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-10-12 10:04:00
楼主
三相电机的热磁保护很常见,本人遇到一个单相电机的保护问题.这么保护单相电机呢?热磁倍数各多少?




电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-10-12 10:07:00
1楼
请问带何种负载?

~柳絮

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2006-10-12 10:12:00
2楼
 热继电器,空气开关,热敏电阻等三相电机用的保护元件也可以用在单相电机上。

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-10-12 17:23:00
3楼
电工学徒:
带水泵负载.

~柳絮:
因为是单相的,常用热继是三相的,能用在三相吗?只接两跟线行吗?

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-10-13 10:01:00
4楼
单相电机有一个启动电容,对过载保护有特殊要求吗?或者根本就不需要过载保护?

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2006-10-14 10:02:00
5楼
热继是可以用的。

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-10-14 11:15:00
6楼
请问
1.电机容量多大?
  若较小则没有相应的热继电器,即使有也划不着买
  一般只用熔断器,空开作短路保护
  若用热继电器,可以把三相串起来用
2,电机小但重要吗?
  若电机小但重要
  可在电机内电源引线上串一个温度保险(热熔断器)
  也可在电机外壳上固定一个温度开关

飘落的烟灰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2006-10-14 11:41:00
7楼
有单相电机用的空气开关(微型断路器),可以实现过载\短路保护,

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-10-28 22:15:00
8楼
买台安的热继电器,要单相的,如果是三相的话,接两边的就可以了,一般中间那相是没有用的

到口酥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2006-10-31 08:40:00
9楼
用空开就行

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-11-01 15:55:00
10楼
谢谢!!

baishi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2006-11-01 19:58:00
11楼
接三相热机电器的一相就行

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-12-01 12:35:00
12楼
三相热继电器其中的2相串联就好了

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-12-02 13:21:00
13楼
如果是差动的用一相也可以,

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-12-11 10:12:00
14楼
谢谢各位的回答。经厂家的专家确认,Lyh94229讲的对,热继的两相串起来就可以用在单相电机上.

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-12-11 10:18:00
15楼
我咨询的是ABB公司德国来访的专家,应该是可信的。

lifebeta

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2008-05-11 14:50:33
16楼

热继不是有缺相保护么?

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-11 15:44:26
17楼
热继是可以用的。 楼上,普通的热继带缺相保护吗?

Michael2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:802
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2008-05-12 13:46:03
18楼
支持大家无私奉献!!!

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2009-04-23 20:27:21
19楼
用电机启动保护器来实现单相电机的各种保护。但三相保护器中火线两相要串联,另一相接N就可以了。

zhanghua464

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2012-01-05 10:33:01
20楼

高人们,谢谢了。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页