当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
求助:S7-400压力变送器的干扰问题
点击:
255
| 回复:
1
弓虽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-11 22:16:00
楼主
我工作的公司用的是S7-400,这次停产维修开机后,系统中的所有压力变送器都显示0.00%,测量电压都正常,同一模块中的温度变送器都有显示,如用外加24V电源显示正常(证明压力变送器没坏),屏蔽接地、仪表接地、仪表接屏蔽、两端接地、一端接地都试过了,就是不行。应该是一个干扰问题,请问有那位大哥能帮帮小弟,真是感激万分!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
杜学强
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 536回
年度积分:0
历史总积分:880
注册:2001年6月09日
发表于:2006-10-12 07:46:00
1楼
在外部输入信号确认正常的情况下,如果所有通道都是稳定、准确的0.00%,可能不是干扰的问题,应检查该模块是否正常,及模块的组态是否与输入信号一致。
另外,根据经验,SIEMENS的PLC模拟量输入应加配电器或隔离器,以减少干扰。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电流互感器变比计算公式
[892]
光电开关和接近开关
[1572]
压力变送器常见故障原因分析
[1037]
图解油水分析仪的构造及面板...
[1430]
电伴热带的安装
[1356]
工控仪表擂台第八十七期-过程...
[2292]
几种流量计的量程比
[700]
谁能告诉我 pid是怎么一回事...
[5405]
电磁流量计传感器电极间电阻...
[1190]
超声波物位计和雷达物位计该...
[955]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号