用过MBE的请进来,谢谢!
点击:
1459
| 回复:
6
江河之水
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2003年4月05日
发表于:2006-10-11 16:44:00
楼主
在调MBE通信的时候,出现这种情况:0X,1X,3X,4X区域的数据都可以读取,4X区域的也可以写入PLC,但是0X区域的却无法写入PLC。在MBE Powertool中定义数据块的时候"enable block write"没有打勾(打勾也试过),在IFIX中定义标签的时候选择了”允许输出“。 请问,怎么配置才能对0X区域的点进行操作?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
江河之水
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2003年4月05日
发表于:2006-10-12 08:40:00
1楼
期待中... ...
回复
引用
举报
刘志坚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2002年7月15日
发表于:2006-10-17 10:50:00
2楼
江河水,可能还是你的驱动配置的问题,首先你要保证你能读到PLC中0X的寄存器的数据,再考虑往下写,配置应该和4X块的一样,仔细检查!
回复
引用
举报
新手-黄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年8月11日
发表于:2006-10-25 21:19:00
3楼
请问,MBE 7.1X的通迅这么设置?
如能给图片就最好了
回复
引用
举报
kevindby
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2004年4月06日
发表于:2006-11-10 16:13:00
4楼
我也碰到过这问题!重新安装一下MBE就OK了。
回复
引用
举报
卡布其诺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:215
注册:2003年10月30日
发表于:2007-01-04 08:24:00
5楼
"enable block write"选项必须打勾
回复
引用
举报
Wallace30
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2006年8月31日
发表于:2007-01-05 13:20:00
6楼
1、"enable block write"打钩
2、要控制输出的数据块“允许输出”打钩
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么通讯总是中断??
[3192]
嵌入式组态软件系统的研究
[4349]
组态王通讯
[2221]
wincc中怎么判断用户有没有登...
[6166]
求教VB与VC的区别
[2458]
索要MCGS6.2版本的朋友可获取...
[6435]
只要你是三菱忠实用户,三菱软...
[4196]
一个圆“指示灯”在WINCC下如何...
[4744]
NI LabVIEW的激活码
[2024]
简述如何使用JC 和JNC 指令实...
[17650]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号