断路器总是脱扣,查不出原因,请高手帮忙分析原因 点击:3497 | 回复:44



一竅不通

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2003年9月10日
发表于:2006-10-10 12:24:00
楼主
我在现场碰到了这样一种情况,我们使用的鼓风机是250kw,额定电流为466A,选用的是南自现代的塑壳式断路器,额定电流是600A,瞬间脱扣电流的设定值是3600A。原来用发电机供电时,启动停止都很正常,后来换用了变压器供电,并且增加了电容柜,于是问题就来了,启动的时候没有任何问题,但是停止的时候,总是跳掉,并且伴随火花,本人百思不得其解,请高手帮忙分析原因。



工控网信徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2006-11-08 22:35:00
21楼
进来学习一下

艾可自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2001年1月09日
发表于:2006-11-09 04:08:00
22楼
    电容的耐压不够,分断回路时产生的高压瞬间击穿电容器造成短路后断路器跳闸!当下次送电时电容器又恢复绝缘所以启动时不会有问题!叫供电局的来搞定!!!!

整流电路

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-11-09 08:20:00
23楼
关注中

要不让我来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2006-11-09 20:49:00
24楼
同意艾可自动化的分析!

艾可自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2001年1月09日
发表于:2006-11-09 23:54:00
25楼
电容的耐压不够,分断回路时产生的高压瞬间击穿电容器造成短路后断路器跳闸!当下次送电时电容器又恢复绝缘所以启动时不会有问题!叫供电局的来搞定!!!!

胖胖牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2006-11-20 13:01:00
26楼
楼主:你的断路器是啥型号!!塑料外壳断路器,还是DW15型..或别的..

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-11-20 13:40:00
27楼
电容柜是自动投切还是直接与电机同时工作,电机转时投运,电机断电是电容同时断电?

愚成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年11月20日
发表于:2006-11-20 21:09:00
28楼
从所述情况看,电容补偿应是固定补偿.产生原因 1:补偿容量不匹配.(10%-30%).2:操作涌流.过压(同时产生)造成.

光子射手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2005年10月15日
发表于:2006-11-21 14:13:00
29楼
同意艾可自动化的分析!

老虎qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2006-11-22 20:01:00
30楼
   应是电容柜的问题,先切除电容柜再试,如果正常,找供电局去

李军2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-11-22 21:38:00
31楼
这么大功率的电机没有加变频器或是软启吗?如没有,建议加一个,这主要是由于大电机在瞬间被切断时,电机线圈中电流不能突变,而在电机绕组上产生高电压.而在电容补偿器中电压不能突,而生大的冲击电流.使断路器跳闸

李军2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-11-22 21:51:00
32楼
如果有软启,将软启的停止时间加大一点.

aa2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2004年9月25日
发表于:2007-02-28 22:14:00
33楼
是你的电机起动柜出问题了,按停机按钮后,电机停下,紧接着电机重启,导致电机瞬时过流跳闸。这个问题我遇到过,查找起来很棘手。把急停按钮、停止按钮更换试试。祝你好运!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-02-28 22:36:00
34楼


“切除电容柜,再停鼓风机。”

1、如果电容器柜是专为电机补偿用的,电容器柜和电机并接后用同一断路器控制;
2、如果电容器柜不是专为电机补偿用的,由于你的电机是变压器的主要负载,电容器柜也以电机为主要补偿对象,所以停机时,应先“切除电容柜,再停鼓风机”

钱斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2007-03-13 22:06:00
35楼
应该是电容器的问题.

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2007-03-14 11:03:00
36楼
高手

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2007-03-14 11:03:00
37楼
学习一下

潜水艇01

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2007-03-14 11:43:00
38楼
关注中~~~
我也很想知道什么原因

koyo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2002年1月05日
发表于:2007-03-14 13:35:00
39楼
开关的分段能力比较小,建议选用10KA以上

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-04-19 11:47:00
40楼
瞬间脱扣电流的设定值是3600A,找个大的试试。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师