我有数台2208e的温控表,它们是ModBus协议,485两线制连接。现希望将其作在一个网上,可以和PLC 进行通讯。PLC选用西门子的,用ModBus协议的模块cp341和温控表连接。我不明白如何从温控表内把数据读到plc,需要软件来设置这些么?
请各位大侠帮忙!小生感激不尽!



酸钥匙

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:27帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2006-10-17 10:51:00
1楼
自问自答:
不需要!
只需用表设置,过程值的地址在表内是1。
通过总线读取表内地址1即可。