关于西门子变频器报A0503故障的文章已经很多,其中不乏很多文章论述精辟。在维修西门子变频器的过程中,也多次碰到了A0503的故障。这里把其中的一例发表出来,希望能得到热心人的参与,对西门子变频器报A0503作一个归纳。为什么发这个帖子,主要是因为我碰到的A0503故障,比较特殊,因此我感觉有必要发表出来,供大家探讨!!以促进共同进步!
故障现象: MM440 变频器 45KW 上电后未听到继电器吸合声 报A0503 查R0026 为0 P200和P201均为108 故确定24c02为正常。查A788J输出为2.6V 对应直流侧直流电压535V.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LIKAILI
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2004年12月30日
发表于:2006-09-27 20:46:00
1楼
你恢复出厂值试一下
在不行就把哪块制动板拆掉
还有就是一定要把所有的模块都装上
我的QQ是65376035
回复
引用
举报
张哥 _75
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年4月04日
发表于:2009-04-19 01:38:34
2楼
我的也是相同故障,不知道是哪个问题对了,A788的输出电压为4.8V,更改为5V和0V都显示A503
回复
引用
举报
关注
私信
精华:4帖
求助:3帖
帖子:25帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2007年12月14日
发表于:2009-04-19 10:54:17
3楼
该故障在电压检测电路上,检查LM358附近.有问题可以和我交流:13558705814
回复
引用
举报
张哥 _75
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年4月04日
发表于:2009-04-20 02:15:25
4楼
A788J就是新版的M440的电压检测回路,变频器功率是55KW,没有LM358的集成块,可能还有其它问题,应该不是A788J的问题,A788J我更换了几片都还是故障依旧。
回复
引用
举报
zhangpengrong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年10月27日
发表于:2009-04-21 20:57:39
5楼
A786下面有两个270欧的电阻,它坏了也抱着个故障,A786有三个只要一个电阻坏就报A503
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子变频器M440 启动后频率...
[5321]
为什么软启动器启动后电流降...
[10832]
关于变频器输入与输出电压的...
[6131]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
点评国产变频器及厂家
[27229]
有谁用变频器改造过电葫芦上...
[6237]
对变频器电路图的详细分析
[15655]
电动机软起动器的应用(转载)
[6192]
英威腾 vs 汇川
[6815]
求助:ABB acs550型变频器参数...
[6193]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号