PLC+AD模块采样频率怎样计算?压力变送器有采样频率吗?
点击:
2123
| 回复:
3
DG78
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:26帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2006年7月27日
发表于:2006-09-30 14:49:00
楼主
原来用采样频率1KHZ的二次仪表,现想用PLC+AD模块,不知能否采到变化很快的峰值。又听仪表厂商说仪表采样频率1K没有用,因为压力变送器有采样频率,不超过500HZ。用PLC+AD模块采样频率能到多少?AD模块上的每点转换时间是什么意思?AD模块有采样频率吗? PLC+AD模块采样频率怎样计算?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2006-09-30 16:41:00
1楼
可以的,你可以加一块信号转换器(频率到0-10v)
回复
引用
举报
DG78
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:26帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2006年7月27日
发表于:2006-10-02 17:35:00
2楼
还是没弄懂,大哥,能详细点吗?
回复
引用
举报
qumaoliang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2003年2月27日
发表于:2006-10-08 18:50:00
3楼
一般的模拟量模块做不到1KH的采样,因为一般的转换时间要几十个毫秒到一百多毫秒之间,除非用高速采集模板
回复
引用
举报