原来用采样频率1KHZ的二次仪表,现想用PLC+AD模块,不知能否采到变化很快的峰值。又听仪表厂商说仪表采样频率1K没有用,因为压力变送器有采样频率,不超过500HZ。用PLC+AD模块采样频率能到多少?AD模块上的每点转换时间是什么意思?AD模块有采样频率吗?  PLC+AD模块采样频率怎样计算?



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-09-30 16:41:00
1楼
可以的,你可以加一块信号转换器(频率到0-10v)

DG78

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2006年7月27日
发表于:2006-10-02 17:35:00
2楼
还是没弄懂,大哥,能详细点吗?

qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2006-10-08 18:50:00
3楼
一般的模拟量模块做不到1KH的采样,因为一般的转换时间要几十个毫秒到一百多毫秒之间,除非用高速采集模板