大家好我有四水泵控制水位程序,题目为:四水泵城市供水调节,要求随着用水量的增加水泵启动数量增加,用水量减少水泵启动也减少。同时要防止其中水泵由于长时间的不启动而生锈。如有需要或愿意看的请留下邮箱或和我QQ393054362联系.



高高工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-09-21 08:20:00
1楼
张大伟.谢谢你!
你给我的对我最近做的一个项目有了很大的启发!
有时间我们QQ聊.

ABCDEF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1321
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2006-11-09 16:17:00
2楼
发一份给我,gz111a1021@163.com  谢谢.

304689755

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2006-11-09 16:25:00
3楼
"四水泵控制水位程序,题目为:四水泵城市供水调节是什么意思

ABCDEF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1321
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2006-11-10 10:13:00
4楼
张大伟:你好,我还没收到的你的资料.

kevindby

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-11-10 10:53:00
5楼
想一想自己就做了!关键就是条件判断

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-11-10 12:49:00
6楼
可以考虑用PLC和PID调节器来解决

210106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2006-12-05 10:18:00
7楼
学习中,请发资料过来! 谢谢啦!
Michael.cui@126.com

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-05 12:42:00
8楼
我想看看,WFD19800414@SINA.COM.CN

xusong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-12-05 17:01:00
9楼
多谢楼主,也给我发份吧邮箱:xusongying@163.com

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-05 17:19:00
10楼
没消息啊!!!!!!!!!!!!!?????????????????????

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-12-05 18:00:00
11楼
这个就需要比较指令了,其中还需要大量的计时指令,程序还是需要一定的时间,看来你是一个比较负责的工程人员,要求自己做的最好。我以前也作过类似的项目

aihua

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 547回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1583
  • 注册:2005年7月01日
发表于:2006-12-05 20:07:00
12楼
谢谢了,给我一份啊,老大!
duxiaohua8888@163.com

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-06 14:19:00
13楼
石沉大海了啊!!!!!!!!!!!!!!????????????????????

sdbaozhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年1月27日
发表于:2011-01-05 23:19:07
14楼

这个好办,用电子式水位开关和控制器,型号是BZ403,比较适合你的要求。无需浮球、干簧管,外部无机械活动部件,耐污耐用,不怕漂浮物,任意角度安装,横装竖装斜装都可以,用普通管夹固定即可,http://www.shuiweikaiguan.com  (域名是“水位开关”的拼音)