请帮忙!测量显示燃烧油炉【出油管】与【回油管】压力差 点击:1291 | 回复:18



尘封的记忆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-09-18 14:53:00
楼主
  请帮忙!我是电工在油炉电器控制保护回路中要求:测量显示燃烧油炉【出油管】与【回油管】压力差!当出油管0.8Mpa与回油管0.7MPa压力差超过0.3Mpa时开关量输出切断电器控制回路。选用何种设备。



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2006-09-18 15:24:00
1楼
选用一个差压传感器吧

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-09-18 15:26:00
2楼
如果两个有管在一块,可以考虑买个差压变送器测量,加一个2次仪表;如果距离有点,可以考虑买两个压力变送器,加一个2路信号输入的二次仪表。
以上产品,我们都有,欢迎垂询!
QQ:329360862
MSN:shihonglai@hotmail.com
13370269729 /021-54807896
redlion126@126.com

尘封的记忆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-09-18 16:36:00
3楼
我咨询了,没有这样大量程的差压变送器,要用2个压力变送器来显示的减法器。有谁知道吗?

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-18 17:08:00
4楼
请采用宇电特殊功能仪表 选2台压力变送器;1台宇电四路巡检显示报警仪,具有减法器及报警开关量输出功能。 型号是AI-704MAJ5L1仪表就具有以上功能 如不清楚请来电咨询,免费技术热线800 858 0995 特殊功能仪表 减法器;加法器;乘法器;开方器;干湿球温湿度测量;阻尼器 AI-702/704/706M型多路巡检显示仪 是模块化智能化完美结合的新型仪表,集多种功能为一体。 配合各种输入模块,能测量1—6路热电偶 热电阻 电压等多种信号 设置不同的参数可实现以下功能: 1. 干湿球法温湿度测量仪表 2. 减法器 3. 加法器 4. 乘法器 5. 开方器 6. 阻尼器 7. 2路独立或6路轮流测量值变送输出 8. 7路开关量输入输出,可控制电机启停 9. 为计算机提供廉价 适应性强 可靠的模拟量 开关量采集模块 该特殊功能仪表能在强干扰环境下稳定工作,并通过ISO9001质量认证及欧盟CE产品认证,可靠性高且符合EMC电磁兼容标准。 参数的设置: 输入规格设置应与输入模块对应,未标输入模块规格者,热电偶及mV输入用J1,二线制电阻用J2,三线制电阻用J0。Sn3=42时,则通道PV3=PV1-PV2,可作为减法器用。Sn3=40时,则通道3测量值为通道1乘以通道2,可作为乘法器用。当Sn3~5=41时,通道3~5分别为前各通道测量值相加,可作为加法器用,例如Sn5=41,则通道5为通道1~4相加。Sn2设置为42时,配合Sn1设置为22,用干湿球法测量湿度。 关于用干湿球法测量湿度 利用2路三线制Pt100热电阻输入,用干湿球法可同时测量环境温度(干球)及湿度,在风速和大气压力稳定条件下,经校准后湿度测量精度优于1%RH,该方法可适应温度0~100度及湿度0~100%RH的测量范围,解决了一般陶瓷湿度传感器在高温高湿下无法长期工作问题。M1、M2分别装两个J0模块,2路三线制热电阻输入,Sn1设置为22,Sn2设置为42,大气压力和风速由Po及SPEd两个参数定义。由于两只Pt100及测量通道的微小误差都会对湿度测量带来较大的误差,因此测量湿度前建议先校准湿度,校准可将干球Pt100也缠上纱布,与湿球同等条件,稳定后调整Sc2参数,使湿度显示值为100%,再将干球纱布去除即可。温度测量分辨率为0.01度,湿度测量分辨率为0.1%RH,但末位数较不稳定,建议设置dIP1=1,dIP2=0,使显示分辨率分别位0.1℃及1%RH。
厦门宇电自动化科技有限公司 技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213 http://www.yudian.com/

拓朴仪器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-09-19 11:00:00
5楼
    佛山市顺德区拓朴电子仪器有限公司主要从事压力测量和控制系统,称重、测力控制系统,PLC可编程控制等的科研、开发、生产、安装及调试。产品涵盖橡塑、化纤、石油化工、楼宇管道、自动化、恒压供水等压力的测量和控制配件及系统,电子衡器、电子秤测力机、试验机及工业配料称重等称重测力配件及控制系统。     
    公司的主要产品有:压力传感器,压力变送器、液位传感器、液位变送器、压力控制仪表;称重传感器、称重变送器、称重控制仪表;温度传感器、温度变送器、温度控制仪表;PLC可编程控制器、压力开关、液位开关、电子秤、衡器等,以及各种产品已由国内市场拓展至港台及欧洲市场,产品性能已逐步同国际市场接轨,如在橡塑化纤双螺杆挤出机械设备上应用的高温熔体压力传感器和配套二次仪表,完全可替换美国Dynisco及意大利GEFRAN和德国巴马格产品   
    拓朴电子仪器有限公司以“开拓创新,朴实诚信”精神,关心每一个用户的需求,及时、有效的服务于每一个用户。

公司的主要产品有:压力传感器(油压传感器,气压传感器,风压传感器,恒压供水压力传感器,高温熔体压力传感器,高温压力传感器,高压传感器,高压压力传感器 ,防腐蚀压力传感器,防爆压力传感器,空调压力传感器,微压传感器,微型压力传感器,蒸汽压力传感器,锅炉压力传感器,)压力变送器、液位传感器、液位变送器、压力控制仪表;称重传感器、称重变送器、称重控制仪表;温度传感器、温度变送器、温度控制仪表;PLC可编程控制器、压力开关、液位开关、电子秤、衡器

拓朴仪器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-09-19 11:00:00
6楼
佛山市顺德区拓朴电子仪器有限公司
杨永军 先生
电话:0757-26109005  26109055
传真:0757-26109005
手机:13824530413 13824308301
http://www.chinese-sensor.com
root@chinese-sensor.com
地址:广东省佛山市顺德区容桂体育一路15号
邮编:528303

日月剑-红狮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-09-19 11:37:00
7楼
2路模拟量输入仪表的资料,见下图。

尘封的记忆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-09-19 22:10:00
8楼
对不起我用国货!

已订购了宇电的仪表,参数设置应用非常方便,价格适中,服务到位还有免费电话.

谢谢宇电天天学

拓朴仪器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-09-26 17:53:00
9楼
请联系: [b][u]佛山市拓朴电子仪器有限公司[/u][/b]
        专业传感器生产,销售
杨永军: 0757-26109005  26109055

拓朴仪器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-09-26 17:57:00
10楼
请联系: [b][u]佛山市拓朴电子仪器有限公司[/u][/b]
        专业传感器生产,销售
杨永军: 0757-26109005  26109055

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-09-28 11:21:00
11楼
下面引用由枫林晚1在 2006-9-18 16:36:00 发表的内容:
  我咨询了,没有这样大量程的差压变送器,要用2个压力变送器来显示的减法器。有谁知道吗?
--------------------------------------------------------------------------------------------
0.3MPa也能叫大量程?才300KPa不是?有的差变量程可达到16MPa够不够你用的?

没事玩玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-09-28 16:21:00
12楼
蜗牛啊,有段时间没见你上来了,不过你那脾气一点都没变,还那么耿直。呵呵

33599

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年8月07日
发表于:2006-09-28 16:50:00
13楼
一台差压变送器加一台带控制输出的二次仪表就能解决问题,用不了他们说的那么复杂,"蜗牛上的树"说得对,0.3MPa不叫大量程,这是普通仪表都具有的量程.

简约

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2006-09-28 20:41:00
14楼
只用一个差压开关的常开触点就可以的!没必要弄的这么麻烦!

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-09-29 09:42:00
15楼
下面引用由没事玩玩在 2006-9-28 16:21:00 发表的内容:
  蜗牛啊,有段时间没见你上来了,不过你那脾气一点都没变,还那么耿直。呵呵
--------------------------------------------------------------------------------------------
没办法,咱走的慢啊。其实我的脾气还是蛮好的,只不过我看这么多人连一些最基本的仪表常识都不清楚,我, 我, 我急呀我。

金属狂人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2006-09-29 11:58:00
16楼
为什么不选用压力开关呢?波纹管后者是波登管的可以么?
而且使用压力、差压变送器是不是还要考虑防爆?内置膜片不能用扩散硅把?我是新手,向大家多学习

蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-09-30 08:59:00
17楼
差压开关的精度似乎没有变送器高,而且出油管和回油管距离远的话用差压开关就不太明智了。

hukan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2006-10-01 10:54:00
18楼
差压开关