当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
看一下这个程序图
点击:
581
| 回复:
1
别墅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 1355回
年度积分:0
历史总积分:3722
注册:2006年4月09日
发表于:2006-09-17 09:48:00
楼主
NETWORK 1 //NETWORK TITLE (single line)
//
//NETWORK COMMENTS
//
LD M0.2
U T38 两盏灯轮流点燃,可是按下按钮却停不下来,请高手指教
U E0.1停止按钮
O M0.0
O SM0.1
UN M0.1
= M0.0
NETWORK 2
LD M0.0
U E0.0起动按钮
LD M1.0
U T39
OLD
O M0.1
UN M0.2
= M0.1
= A0.0红灯
TON T37, +50
NETWORK 3
LD M0.1
U T37
O M0.2
UN M1.0
UN M0.0
= M0.2
= A0.1绿灯
TON T38, +50
NETWORK 4
LD M0.2
U T38
O M1.0
UN M0.1
= M1.0
TON T39,1