当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
ET200s输入及输出数值出错
点击:
575
| 回复:
2
菲昨平平
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年2月21日
发表于:2006-09-16 21:23:00
楼主
我的ET200S的四线制输入模块,实测外部电流为12mA,可在程序看对应的PIW其数值只有8230大概只有30%的输入数值,可这时我给定的电流是50%啊!真是有点搞不懂了,请各位大俠给参谋参谋是咋回事啊,我都被搞得有点晕了.谢啦哦!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2006-09-16 23:52:00
1楼
你的信号源是两线制还是四线制?
回复
引用
举报
junwei0318
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2006年4月04日
发表于:2006-09-17 19:34:00
2楼
不太明白!
回复
引用
举报