无纸记录仪与温控仪能共用一个热电阻做信号源吗? 点击:1318 | 回复:16



网上巡逻

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-09-16 08:17:00
楼主
无纸记录仪与温控仪能共用一个热电阻吗?这样有什么影响吗?温控会不会不准确了!



XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-09-16 13:18:00
1楼
不可以,是工业系统,不会那么节省生本的吧!

网上巡逻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-09-16 13:27:00
2楼
为什么不可以啊,能说详细一点吗?

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-16 17:11:00
3楼
一支热电阻不能接二个设备,你应用温度变送器一进二出才能解决问题。
我的言论:邵同志 13063058280 宇电自动化 免费技术热线800 858 0995 http://www.yudian.com/

Adny

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-09-16 17:45:00
4楼
宇电的仪表不错。
为什么不用双支热电阻呢?

网上巡逻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-09-17 07:56:00
5楼
用两支热电阻炉体开孔太多了,采用变送器成本太高,我要用十多个变送器,请问宇电的变送模块多少钱一只?我原来才用上海广兴的价格有点贵!

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-09-17 11:56:00
6楼
使用仪表变送输出给记录仪较好。

很多仪表都可以提供的。比如:我们有美国红狮的。欢迎垂询!
QQ:329360862/13370269729/redlion126@126.com

网上巡逻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-09-17 15:48:00
7楼
有带三路模拟量的仪表吗?两路我都不够用啊,我一路要去调节电动风阀,一路要进PLC,一路还要去无纸记录仪,怎么用最省成本呢?

工控老V

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2006-09-17 17:25:00
8楼
我觉得吧,要么用双路的隔离分配器,或者用一支双支的铂电阻。
这样也行

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-09-17 19:37:00
9楼
近PLC可以用通讯的方式啊。

仪表工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-09-17 19:54:00
10楼
不可以,要用双支热电阻或者仪表变送输出!
我司专业生产热电阻,热电偶,温度变送器等!
有需要可以联系我!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波    13909817485
QQ:289939636
e-mail:wanwo_office@126.com

网上巡逻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-09-17 21:51:00
11楼
双支热电阻是不是一个热电阻上有可以连两路信号啊

仪表工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-09-18 11:05:00
12楼
是的,有两路PT100信号输出!
有需要技术支持的可以联系我!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波    13909817485
QQ:289939636
e-mail:wanwo_office@126.com

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-18 12:29:00
13楼
网上巡逻 您好! 上图是应你的要求一进二出;但AI-7021是二进二出的模块。 价格问题请打电话进来800 858 0995免费电话咨询。 双支热电阻是在1支传感器内部安装了2支热电阻。 您也可使用带显示的仪表采用变送输出给记录仪 AI-702MFJ0J0X3X5型独立的二路进二路变送输出4~20mA去记录仪。
我的言论:邵同志 13063058280 宇电自动化 免费技术热线800 858 0995 http://www.yudian.com/

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-09-18 14:37:00
14楼
如果使用两个终端,会影响测量精度的,两个测量终端还有可能会产生相互影响,这个东西不太贵,最好配两个,实在不行,就采用变送器。

网上巡逻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-09-18 15:49:00
15楼
请问一下邵经理:你们公司生产一拖二的隔离变送器吗?7021二进二出的变送器是不是可以做为一进二出的用,能把你们的资料给我发一份吗?我的邮箱:tghlp@126.com

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-20 12:18:00
16楼
  上图是应你的要求画成一进二出的接线图;

  AI-7021就是二进二出的变送器模块。

  所有资料在公司网站上有下载。

  我的言论:邵同志 13063058280
  厦门宇电自动化科技有限公司  
  免费技术热线800 858 0995
  http://www.yudian.com/  

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师