sm331模拟量输入通道的问题 点击:1322 | 回复:3



GGAAAAGG

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2006-09-14 23:26:00
楼主
我用的是SM331   8*12BIT的卡,这一段时间出现了这样的问题:有三个电流指示表,回路电流没有问题,但在WINCC上确有时为超量程,这时回路电流小于20MA,外部供电电压为17.5伏,不知道为什么?抛开现场用信号发生器加信号一点问题都没有,通道没有什么问题。



老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2006-09-15 09:10:00
1楼
瞬间超量程是正常的,应该在程序上加以过滤

仍然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2006-09-15 11:35:00
2楼
可能是8个通道中可能有一个通道信号的共模电压太高所致。SM331的通道间并没有完全隔离。
处理方法:不用的通道需要短接,共模电压高的通道加隔离器。

fjf1970110234567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年12月29日
发表于:2011-06-27 10:23:44
3楼

我也遇到过这种问题:我用的也是SM331 8*12BIT的输入模块,在运行过程中8个液位传感器突然全显示满量程,经逐个排查把其中之一液位计接线取下,其他七个显示正常,这个接上后又显示满量程,经检查这个液位计也没问题。那么问题出在哪里?请高手指点