富士变频器5000G11S/P11S问题
点击:
1027
| 回复:
6
hn4s1812
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2004年5月18日
发表于:2006-09-11 11:27:00
楼主
富士变频器5000G11S/P11S在故障时,启动回路是否断开?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hn4s1812
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2004年5月18日
发表于:2006-09-11 11:29:00
1楼
还是这样两个变频器,如何实现故障时的连锁?
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-09-11 17:39:00
2楼
富士电机只要故障报警就停机,有报警继电器输出30A,30B.30C (1C节点)
回复
引用
举报
hn4s1812
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2004年5月18日
发表于:2006-09-11 18:07:00
3楼
谢谢
回复
引用
举报
glasses
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2005年6月02日
发表于:2006-09-13 20:30:00
4楼
变频器报警时变频器不工作,由报警继电器输出30A,30B.30C
回复
引用
举报
02780881153
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年10月07日
发表于:2006-10-07 20:50:00
5楼
两台富士P11-37KW变频器在一个车间内,因供电电源断相后,两台变频器同时出现只能空载带动电机,加负载后只能在7HZ以下运行.它加速后电流达到27A时就出现[ER7自整定不良].修解各种参数都不能正常,后打电话问设备供应厂.答复他厂的设备只要供电断相就是这样损坏变频器,他们出厂的设备出现过很多这样的故障...本人问变频器没有断相保护吗,是什么东西坏了,好修吗?
回复
引用
举报
郭志方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2013年5月20日
发表于:2013-06-19 00:28:04
6楼
厂家说的不对,没有道理。
回复
引用
举报