我处有一台法兰夜位变送器,型号:1151LT5E22,我不明白在电控室内有两个旋扭的作用,他们是:LINE  DAMP,请高人赐教,在这先向个位谢谢!再有就是这个变送器输出与实际夜位不符,他输出是4-20MA信号.请问怎么调整!



donghui

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-09-03 09:43:00
1楼
大家星期天都逛街去了吗?那我也去逛街了!

还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-09-03 21:31:00
2楼
线性,阻尼。

眼镜1998

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2006-09-04 20:29:00
3楼
不错,线性和阻尼,变送器实际校验就行,现场液位为零,调整零点输出为4MA,现场液位为100%时,调整量程输出为20MA.