发表于:2006-08-17 21:57:00
3楼
控制板上元件密密麻麻,咋一看无从下手,手下一个新来的MM技术员拿了在线测试仪就要来个“宁可错杀1000,也不放过一个”,偶朝她摆摆手说:NO!应该先分析清楚,根据故障特点和损坏概率,有重点地、有先后顺序地检查。从故障特点来看,此板只有一个楼层无响应,其它楼层响应良好,说明此板的大脑-CPU及数据、地址总线完好,程序也没有混乱,(即使程序乱了也不会乱得刚好一个楼层不行),只有一个楼层不行,说明这个楼层从按键到此板CPU能识别开关信号的通路有问题,且信号不是公共的通路,如果公共通路坏,则每个楼层都会有问题,则故障可以这样来查:CPU、RAM、ROM、通讯部分、显示电路部分都不用理会,只要查数字量输入部分,输入部分是通过光耦将开关信号传输到后级,从损坏概率上讲,光耦又是容易损坏的元件,所以先查光耦。
经在线测试检查,果然有一只四路光耦TLP621的其中一路损坏。MM找到故障后,眉飞色舞,“老大,我修好了!为公司挽回15000块的损失耶!”
“NO!你还得分析一下光耦损坏的原因,弄不好换上去一个还会坏滴!”
“为什么此光耦早不坏,迟不坏,台风一来就坏了?要知道这板子可是进了水的,进了水为什么会坏光耦呢”