请教李老师 点击:877 | 回复:7



ydc123

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2006-08-02 17:31:00
楼主
  李老师你好!我处现有一台西门子的变频器,型号为:MIDI MASTER30KW的变频器,故障现象为:上电显示“----”, 我检查过三相进线电源都正常,请问其可能引起的原因。这个系列的变频器有输入缺相保护吗?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-08-02 20:14:00
1楼
低电压或电源不正常

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-08-02 20:15:00
2楼
欠压 有西门子问题可以交流QQ27911789 电话013736493966

ydc123

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2006-08-20 11:52:00
3楼
谢谢对我的支持。问题得以解决,就是直流电压检测回路问题。另外请教下,现有台富士P11-15KW的机器 被雷击了,主板烧坏了,其他器件检测没有发现什么问题,换块主板后,,能够运行,就是没有电压输出,测量进光藕驱动电压不正常,但是其信号是直接从主板上过来的,而主板肯定是好的,不知李老师有何指点??静候佳音!