EM231SF灯闪烁PLC信息内《范围超出错误》请教师傅们怎样才能排出故障 点击:1387 | 回复:3



tanhongbing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-08-30 13:56:00
楼主
 EM231SF灯闪烁PLC信息内《范围超出错误》请教师傅们怎样才能排出故障



我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2006-08-30 22:29:00
1楼
是不是该输出字里写的值超过了32000,我明天去公司给你试试看!

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-08-30 22:46:00
2楼
先赋零试试看

tanhongbing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-08-31 11:06:00
3楼
imhx先生:怎样赋零请教我一下
我爱我家先生:我输出和输入没接就接电源